Jag hade ersatt de två T8 Philips fluorescerande rören med två Utilitech YGA05A32-T8-18W-840-T LED-rör ganska lång tid tillbaka. Jag bytte inte någon av ballastkablarna och alla fungerade bra. För några dagar sedan slog brytaren av sig (dålig strömbrytare tror jag) och efter att ha återställt denna armatur verkar det inte fungera. Jag försökte rören i en annan fixtur och de fungerade bra, jag försökte också bra T8 fluorescerande rör och de fungerade inte heller. Så mitt antagande är att ballasten gick dåligt under kretsavbrottet. Mest all onlinehjälp tycks föreslå att jag inte behöver byta ballast och jag har försökt direktanslutningar som publicerats online på många ställen. Det fungerade inte i mitt fall. Jag har märkt att dessa LED-rörändarstift ser identiska ut med en lysrörstift. Båda ändarna ser exakt samma ut och det finns inga markeringar för att indikera L eller N i båda ändarna .... kanske har jag en äldre stil? Kan någon berätta för mig om det finns något annorlunda om dessa LED-rör som kräver en ersättnings-ballast eller finns det ett annat kabelsystem som behövs med dessa rör, som är minst ett år gammalt och kanske en äldre modell än det? TKS!

    
uppsättning Rod Roberts 14.12.2018 19:57

3 svar

0

Breaker-turen var ballasten döende. Det är klart.

Du kan byta ballast om du vill. EBay spolas med T8-förkopplingar till ren kostnad; många drar från armaturer omvandlas till LED-ledare. Var mycket uppmärksam på antalet ledningar som går till varje lamphållare (gravsten). Om var och en får 2 trådar, byt ut med helst en snabbstart eller programmerad start ballast, men en snabbstart kommer att göra. Om varje gravsten bara får 1 tråd, kommer endast en snabbstartkoppling att anslutas. Denna ballastförändring gör att du kan använda de helt fantastiska 90 CRI-rören som nu är tillgängliga (de användningsområdena skräp) eller låter dig använda LED-rör med "plug-n-play".

Om din ultimata plan är LED, använd inte någon ballast alls. Hämta direktledande LED-rör "som tar emot ström från motstående ändar av röret. Detta är säkrare och spelar bra med alla armaturer inklusive snabbstart (LED-lampor med samma strömförsörjning gillar inte 1-tråds gravstenar).

    
svaret ges 14.12.2018 20:16
0

Om ballasten är dålig måste den ersättas , men om du kommer att behöva spendera pengar kan du också få direkta glödlampor och sluta oavsiktligt driva en ballast.

Direkt lednings-LED-lampor är inte desamma som de som är utformade för att fungera med en ballast. Jag skulle aldrig använda den typ som fungerar med en ballast eftersom jag ser ingen mening om att driva en ballast som inte fungerar utan att slösa bort el / pengar. Jag använder direkt tråd och byter gravstenar till un-shunted gravstenar.

    
svaret ges 14.12.2018 20:20
0

Jag försökte titta på dessa rör där uppe var flera kommentarer som sa att de inte var direkttrådskompatibla. Det fanns en liknande modell som visade enstaka ledningar, den här informationen brukar vara på en klistermärke på lampan. Alla de enda lediga direktlamporna jag installerat har en klistermärke som visar ingången eller den varma änden. Den andra änden kommer inte att tända lampan. Gravstenarna kan inte shuntas med enstaka lampor, men om du kopplade din heta och neutrala till en enstaka shuntad gravsten skulle det ha slagit av pausen. När det gäller ballastfelet kunde det ha varit det som snedde brytaren för att starta allt detta. Men från vad jag har hittat här är en ballast endast lampa.

    
svaret ges 14.12.2018 20:28