Jag installerade ett nytt uttag och bundet det med resten av utlopp i rummet i en metalllåda uppe på vinden. Huset är anslutet med 14-3 hela, även på uttag och växlar som endast kräver 1 het. Jag kopplade det nya uttaget med 12-2 innan jag ens kontrollerade för att se vilken tråd de andra uttagen använde. För att göra en kort berättelse, arbetar inte två av försäljningsställena längre. Jag kollade trådarna på vinden och det var tillräckligt att de 14-3 som matar de två utloppen är kokta.
Min fråga är att jag behöver koppla upp det nya uttaget med 14 gauge, eller har det ingenting att göra med att den andra ledningen blir stekt.
OK, du ger oss inte mycket information, men jag trodde att jag skulle ta upp det vi vet. Först rekommenderar jag till alla DIYselfers att aldrig göra filialkretsändringar som du gjorde eftersom du verkligen inte har erfarenhetsnivån. Om den ursprungliga elektrikeren installerar 14/3 måste du anta att han hade en anledning, och vi kanske aldrig vet varför.
Så jag rekommenderar dig att ta ut 12/2 och koppla tillbaka dina kretsar till 14/3 ansluta färg till färg. Om inget annat vid dig nya behållartillägg kan du slinga av det och märka det "okänt" och lämna det som sådant i baksidan av lådan där det inte kan göra någon skada. Jag är också störd av din skarv på vinden. Jag antar att du har installerat den splitsen i en låda och täcker och inte lämnat den utsatt utomhus.
Om detta inte uppfyller din fråga föreslår jag att du tar @isherwoods råd och kanske även tar med en elektriker för att hjälpa dig att spåra ledningar och förklara vad som händer i ditt system.
Du sa att den röda eller möjliga andra heten inte var i bruk, så om det är fallet är det dags att leta efter grundorsaken som stekte 14 gauge. Jag har omkopplat hela huset som var inkopplade fel från början. Ett exempel var det vita var varmt, jag hade stängt av strömmen och bytt ut ett utlopp mitt i en dasiy-kedja när jag slog på strömmen igen på det trippade omedelbart. Jag trodde att oops måste röra metalllåset, men orsaken var att placera ledningarna på rätt terminaler skapade en kort eftersom förbindelsen i huvudpanelen, jag har också funnit DIY-arbete där skarvar gjordes och heta och neutrala . Så det skulle vara en sak att leta efter. Eftersom du sa att ledningarna var skadade skulle jag kontrollera brytaren storlek med 14 gauge det skulle vara en 15 amp brytare max, en 15 amp brytare kommer vanligtvis att skydda ledningen från skador med en kort men en 20 amp brytare kan tillåta tillräckligt med ström till överhettar isoleringen på 14 gauge tråd. Senast skulle du behöva ha en kort eller felmätning för att orsaka problemet, men vissa paneler är berömda för att inte öppna ett fel (FPE Stablock är ett exempel), se till att det är en 15 amp brytare. Kontrollera att polariteten är korrekt svart = varm, vit neutral och de går till rätt plats på uttaget. Svart tråd till svart eller mässingsfärgad skruv, vit tråd till silverskruv. Om lådan är metall vid utloppet måste den nakna koppar anslutas till lådan om den bara är plast till den gröna skruven på utloppet.