what typ av strömstyrka ritar den här värmaren?

0

Jag kan inte förstå detta diagram. För kolumnen "Drop 9" med 9kw utgång, vilken typ av strömstyrka som värmaren ritar?

Härärettannatdiagramomdethjälper.

    
uppsättning Walrus the Cat 10.10.2018 03:35

1 svar

1

Enheten har tre värmeelement - så för 9kW-versionen producerar varje element 3kW värme.

Din ritning indikerar att varje element matas med 230V-matning - så 3kW från 230V kräver 13A vardera.

Om du nu hänvisar till "Circuit Breaker" -kolumnen ser du att din 9kW-enhet kan levereras av en trefasförsörjning med 3 x 16A-brytare eller om du kopplar alla 3 element till samma singel- fasbrytare då måste det vara 50A.

Kolumnen "Strömkabel" tycks berätta vilken kabels storlek du behöver, och de angivna siffrorna inkluderar Neutral och Earth / Ground-ledningarna.
Så om du matar din 9kW-enhet från en trefasförsörjning behöver du 5-tråds kabel, varje ledning 2,5mm 2 , eller för enfasig matning behöver du 3-tråds kabel, varje ledning 10mm 2 .

    
svaret ges 10.10.2018 03:51