Identifiera oplagda genomgående ledningar i en behållarbox

0

Jag har befintliga 1/2 "emt-ledningar som servar 20 amp-behållare anslutna till en 20-polig brytare med en enda polare. Så det finns 3 12G-ledningar, 1 svart, 1 vit och 1 grön i befintlig ledning.

Jag skulle vilja lägga till en enda 240V 20 amp receptacle i en separat låda i slutet av denna ledning, genom att köra svarta och röda 12g-ledningar tillbaka till en separat 20-polig dubbelpolbrytare. Dessa ledningar kommer att passera genom obruten genom varje låda. Kan jag bara markera den 2: a svarta tråden med sagt brunt tejp för att hålla det identifierat? Eller behöver den andra svarta tråden vara en annan färg, säg brun? Tack!

    
uppsättning user43769 21.09.2015 07:23

1 svar

2

Du har inte gör något för att identifiera ledarna. Du måste dock oroa dig för boxfyllning, eftersom dessa ledare måste räknas i fyllningsberäkningen.

National Electrical Code 2014

Chapter 3 Wiring Methods

Article 314 Outlet, Device, Pull, and Junction Boxes; Conduit Bodies; Fittings, and Handhole Enclosures

314.16 Number of Conductors in Outlet, Device, and Junction Boxes, and Conduit Bodies.

(B) Box Fill Calculations.

(1) Conductor Fill. Each conductor that originates outside the box and terminates or is spliced within the box shall be counted once, and each conductor that passes through the box without splice or termination shall be counted once. Each loop or coil of unbroken conductor not less than twice the minimum length required for free conductors in 300.14 shall be counted twice. The conductor fill shall be calculated using Table 314.16(B). A conductor, no part of which leaves the box, shall not be counted.

    
svaret ges 21.09.2015 12:30