Your outlet tester may do double-duty as a GFCI outlet tester, simulating a ground-fault by the push of a button on it. There is a limitation here. Unlike a good GFI, which can test itself even without a good ground, the three-prong GFI outlet tester depends on a good ground to purposely trip the GFI; and this is also true when it is used to try tripping the GFI by pushing the tester's button at standard receptacles wired downstream from it.
Om man inte litar på testknappen på GFI, och man vet att utloppetestaren kan ge en falsk negativ i detta scenario, hur kontrollerar man kretsskyddet?
Om du skulle läsa detta: HUR GRUNDFELT CIRCUIT INTERRUPTERS ARBETAR .
Du kan se att allt du behöver göra är att använda ett 15K ohm motstånd över linjen och det neutrala för att resa det. Sidorna 14-18 i det dokumentet bör återspegla detta. Du kan göra din egen tester på det här sättet.
Som noterat av en kommenterare måste motståndet placeras från neutralt före sensorns kretskrets till det heta efter GFCI-sensorkretsen. Detta skapar lämpligen en TEST-krets som den som finns i dokumentationen kopplad till ..
Medan det finns sätt att kringgå behovet av att ta bort uttaget ur det är det inte att försöka av någon som inte vet vad de gör. Jag lämnar det till de som är kunniga nog att räkna ut det.
Du kan lägga en belastning över Line Live och Load Neutral eller Load live och Line neutral (det här är vad testknappen gör) eller mellan en av laddningsledarna och en jordad ledare. Detta ska resa till GFI.
Det här är dock svårt att göra när GFI installeras korrekt, och dangerous eftersom anslutningarna ska vara dolda och det kräver att du pekar runt en live krets.
GFIs utan mark är lagliga men socklarna ska märkas med en "no equipment ground" etikett.