Termostats ledningsplint

0

Jag behöver flytta en termostat och ha den extra ledningen som behövs, men jag är inte säker på det perfekta sättet att "gå med" i kabelavsnitten.

Ska du använda trådmuttrar och zip-slips vara tillräckligt bra?

    
uppsättning Grasper 01.10.2015 20:10

3 svar

2

En skarvskruvanslutning, eller en vridkontakt på kabeln skulle vara bra. Se bara till att du använder kontakter som är utformade för storleken och antalet ledningar som är anslutna.


Tekniskt sett borde du troligen antingen dra alla nya kablar, så att det är kontinuerligt från HVAC till termostat. Eller sätt ihop anslutningarna i en kryssruta, som är tillgänglig.

    
svaret ges 01.10.2015 20:35
2

Använd INTE en krympkontakt på fasta ledare.

NASA godkänner endast krympkontakter på strängad tråd, och förbjuder specifikt användning av krympkontakter på fast tråd (se 4.3.4 på sidan 23 i länken nedan). Massiv tråd ska splicas genom lödning; eller i bygghandeln kan trådnötter vara godtagbara.

länk

Som med allt annat, överväga konsekvensen av primärt misslyckande (saken fungerar inte som avsedd) och sekundärfel (hus fryser eftersom termostaten misslyckats med att kräva värme eller brinner från hög motstånd på grund av felaktig anslutning).

Bättre val för DIY person är en ny kontakt från Ideal som är godkänd av UL, tillverkad i USA, och tillgänglig hos Home Depot och Amazon ... Spliceline. Dyrare än lödning och värmekrympning, men enklare och snabbare; även om det är lite större.

länk

    
svaret ges 18.11.2016 11:48
1

Trådnötter eller Butt Connectors fungerar bra. Jag skulle ziptie eller knutna ändarna tillsammans för att förhindra att de dras från varandra.

Det finns inga problem med kortslutning. Om trådarna är korta kommer ugnen att tändas. Thats all termostat gör ändå.

    
svaret ges 03.10.2015 03:39