Ground bar på underpanelen

2

Jag ville bara få bekräftelse på detta.

Kan jag mäta mer än en tråd per enda spår / skruv på en jordskena i en underpanel?

Bara för att vara tydlig, detta är en delpanel med separata neutrala och jordbundna bussar.

    
uppsättning justinw 03.10.2014 20:55

4 svar

3

Många elektriska inspektörer gillar inte att se två ledningar i samma slits, särskilt när de är oanvända slots. De verkar acceptera några fördubblade när de är alla i bruk. Om de var allvarliga om denna "regel" kunde de insistera på en jordbussförlängare - men jag har aldrig hört talas om det som händer utom i kommersiella (kontor) ledningar.

    
svaret ges 03.10.2014 21:07
2

Se dokumentationen för panelen eller fältet. Vissa tillåter det och vissa gör det inte. Och vissa jurisdiktioner tillåter inte det, även om tillverkaren tillåter det.

    
svaret ges 03.10.2014 21:07
1

Koden är kod, och i stort sett varje markerad bar / panel som jag sett under de senaste 25 åren tillåter mer än en jordningsledare av samma storlek per hål. Mest upp till tre ledare. Oavsett hur många oanvända hål finns.

Om en inspektör kan tillhandahålla ett skriftligt ändringsförslag som tillåter det, är det en helt annan historia, men jag tvivlar på att många av dessa lokala ändringar finns.

    
svaret ges 04.10.2014 03:27
0

Det beror helt på UL LISTING av anslutningarna till baren, vilket var allt klart, nämnt instruktionerna kommer att berätta.

    
svaret ges 04.10.2014 04:10