Jag tänker på att installera en ny krets. Panelen ligger på väggen i en oavslutad källare. Tre frågor:
Kommer den nya NM-kabeln ner till och runt panelen som anses vara "utsatt för fysisk skada" (300.4) så det måste skyddas enligt beskrivningen i 334.15 (B)?
Är det om kablarna är ovan, under eller på sidan av panelen, eller hur högt är det?
Om skydd krävs, ska jag hylla dem i EMT upp till golvbalkhålan? Finns det andra lösningar som är praktiska?
Jag är i Massachusetts, så NEC 2014 gäller med dessa ändringar . Efter mycket grävning har jag inte hittat något uttryckligt i koden. Men jag skulle vilja veta inte bara vad NEC ska låta mig komma undan med, men också vad som är förnuftigt och bra utförande. Jag önskar att jag kunde se på vad som redan finns där som vägledning, men det ser ut så här ... åtminstone vill jag att det nya arbetet ska ske korrekt.
Jag är osäker på hur man tolkar följande från 334.15 (C):
Nonmetallic-sheathed cable installed on the wall of an unfinished basement shall be permitted to be installed in a listed conduit or tubing or shall be protected in accordance with 300.4. Conduit or tubing shall be provided with a suitable insulating bushing or adapter at the point the cable enters the raceway.
betyder det att om du har NM på väggen i en oavslutad källare anses den vara fysisk skada och du måste sätta den i listad ledning eller slang om den inte redan är skyddad enligt beskrivningen i 300.4 ( Ingen av dem verkar relevanta, särskilt eftersom Massachusetts-ändringarna tar bort 300.4 (D))? Eller kan det fortfarande vara oskyddat om det är någonstans som inte är föremål för fysisk skada (men det bestäms)?
300.4 Skydd mot fysisk skada. Där det är fysiskt skadat, ledare, racerbanor och kablar ska skyddas. [fortsätter med detaljer om hur man går om trämedlemmar, även om metallmedlemmar, bakom avtagbara paneler, parallella med ramar och ramband, i eller under takbeläggning, i grunda spår, i isolerade beslag och överliggande konstruktionsfogar.]
334.10 Användning tillåts. Typ NM, Type NMC och Type NMS-kablar ska tillåtas användas i följande utom vad som är förbjudet i 334.12 [som inte tycks innehålla något som är relevant ] : (1) En- och tvåfamiljshus och deras bifogade eller fristående garage samt deras lagerbyggnader. [...]
(A) Type NM. Type NM cable shall be permitted as follows: (1) For both exposed and concealed work in normally dry locations except as prohibited in 334.10(3) [which is irrelevant, because my house falls under 334.10(1)]. […]
334.15 Exposed work. Vid exponerat arbete, med undantag av vad som anges i 100.11 (A) ska kabel installeras enligt specifikationen i 334.15 (A) till (C).
(A) To Follow Surface. Cable shall closely follow the surface of the building finish or of running boards.
(B) Protection from Physical Damaga. Cable shall be protected from physical damage where necessary by rigid metal conduit, intermediate metal conduit, electrical metallic tubing, Schedule 80 PVC conduit, Type RTRC marked with the suffic -XW, or other approved means. […]
(C) In Unfinished Basements and Crawl Spaces. Where cable is run at angles with joists in unfinished basements and crawl spaces, it shall be permissible to secure cables not smaller than two AWG or three 8 AWG conductors directly to the lower edges of the joists. Smaller cables shall be run either through bored holes in joists or on running boards. Nonmetallic-sheathed cable installed on the wall of an unfinished basement shall be permitted to be installed in a listed conduit or tubing or shall be protected in accordance with 300.4. Conduit or tubing shall be provided with a suitable insulating bushing or adapter at the point the cable enters the raceway. The sheath of the nonmetallic-sheathed cable shall extend through the conduit or tubing and into the outlet or device box not less than 6 mm (1/4 in). The cable shall be secured within 300 mm (12 in) of the point where the cable enters the conduit or tubing. Metal conduit, tubing, and metal outlet boxes shall be connected to an equipment grounding connector complying with the provisions of 250.86 and 250.148.
Det är definitivt en tolkningsproblem med de lokala inspektörerna. Du kan förbättra installationen på bilden genom att följa riktlinjerna i 110.26. De kan tillåta att ledningen inom arbetsutrymmet om att panelen inte skadas, men vattenledningen bör omdirigeras till att ligga utanför arbetsutrymmet som beskrivs i 110.26, även tråd bör stödjas per 334.30.
Vad jag skulle göra och jag skojar inte, jag skulle hitta en stor närliggande bostadsutveckling där de för närvarande bygger hem och låtsas att jag är intresserad av att köpa och titta på några prover. Förhoppningsvis är de elektriska tjänsterna i källare och de är oavslutade. Undersök hur kablarna är installerade för allt nere sump pumpbehållare, HVAC utrustning, allt och då kommer du att veta. Det du troligtvis kommer att titta på är en installation utan krusiduller, bara tillräckligt för att bli godkänd, inte mindre och inte mer.