Jag vet att jag kan köra inomhustråden under jord så länge den är skyddad i någonting, men kan jag använda en vattenslang för att köra den i stället för ledning eller PVC?

    
uppsättning Teresa 24.07.2018 16:27

3 svar

21

Du kan faktiskt inte använda inomhustråden under jord. Ledningen eller kabeln blir våt, kommer att försämras, läcka och göra riktigt konstiga saker som elektrifiering i marken. Det finns inget du kan göra för att hålla ledningen torr. Det blir blöt.

I legit -kanal brukar du använda enskilda ledningar (THHN). Nästan alla THHN är dubbelt rankad THWN-2 för utomhusbruk! Samma tråd - det var enkelt! Jag jobbar i THHN / THWN-2 och jag älskar det.

Observeradetvåisoleringslagen.

Vissahusägareärövertygadeomattanvändakabeliställetförtrådar.Detärdumti(legit)rör!Detkandockdirektbegravas.Inomhuskabel(NM)ärendastinomhusochblirrakadsnabbtutomhus,isåfallbehöverduutomhuskabelsomUF.

DåligNM: ........BraUF:

Nästansett:pappersförpackningiNM-kabeln.

Omdunågonsinplanerarattsäljafastigheten,måstedugöradeträtt.Endelavhemförsäljningsprocessenärinspektioner.Eventuelltinte-att-kodarbetemåsterippasutochersättas(dragtillståndförbådedemoochutbyte,sådevet).Närduärfångadblirdetintelängreetthemligtatttabortarbetet.

Dukaninteanvändanågonslumpmässigrörliknandesakförattköraelektriskakablar.Tja,dukan,mendeträknasintesomkanal.SådetendadukanköragenomvattenslangärUFellerannanutomhusbedömddirektgrävningkabel,ochinstallationenkommerattbehandlassomdirektbegravning.

Ävenomdubegraverdet,kommerträdsslangenattkollapsa,sådukommerinteattkunnadrautdenochändradenomdetärvaddutänkte.

Slumpmässig billig PVC fungerar inte heller som ledning - endast de grå elektriska märkta materialen kvalificerar sig som ledning. Att använda vit VVS-PVC är bara en dålig idé, det kommer att hängas på varje led och kommer inte att göra böjarna.

Du kan också använda metallrör, det är inte dyrt om du handlar och köper det någon annanstans än storboxaffären.

Det finns djupkrav för hur djupt du begraver det.

  • För dyra RIGID-ledningar är det 6 ".
  • För en GFCI-skyddad enda krets är det 12 "direktgrävning eller kanal.
  • För andra legit kanal, 18 ".
  • För annan direkt begravning (eller falsk kanal), 24 ".

I alla fall är det jordens mängd ovanför toppen. Inte gräva en 6 "gräv och sätt 3" RIGID i den och lämna bara 3 "smuts ovanför den.

    
svaret ges 24.07.2018 18:09
5

Visst kan du ... men så mycket som om du ska då nej

Jag vet att det förmodligen inte är det du tänker på just nu, men i framtiden, bland andra problem, kan någon som gräver i trädgården och spottar en begravd trädslang kanske inte tänka på att den håller elkablar.

Jag rekommenderar tvillingväggig kabelkanal, det är inte alltför dyrt och bättre skyddar både dina kablar och alla som kan komma över dem i framtiden. Det är alltid bättre att göra något ordentligt snarare än billigt.

(Även om du säljer huset är jag ganska säker på att en landmätare skulle kolla detta och inte vara alltför positivt om ditt val).

    
svaret ges 24.07.2018 16:57
0

Du kan begrava tråd utomhus så länge du använder Direct Burial wire. Det är lätt tillgängligt från många källor.

    
svaret ges 25.07.2018 14:59