Det här är ett totalt hackjobb.
Det är super billigt, men inte ens det ; det finns platser som pengar spenderades onödigt. Men utförandet är en stansdriven katastrof. Ingen gjorde någon forskning eller bad om någon hjälp. Installationen är faktiskt farlig och kan ställa in det lilla hemmet i brand från ett orelaterat elektriskt problem i anläggningen det är anslutet till , jämnt.
Bara för att blåsa dig igenom vad som är fel med panelen: # 12 på en 30A-krets, ingen markstång, dubbla knappar, saknad ingångsklämma, dubbelbrytare där AFCI kan behövas nej tillvägagångssätt för sol, sätt för liten panel (kan inte uppfylla NEC-minsta för kretsräkning). Och om det är utomhus: Inomhuslåda utomhus, NM-kabel utomhus, utomhusklämma behövs (de tillåter inte 2 kablar), in i en låda från toppen i onödan.
Multi-sourcing och sol
Min första tanke var att det finns fyra typer av RV-anslutningar: vanliga 120V / 15A (du vet den), trailer TT30 120V / 30A, NEMA 14-30 (240V / 30A) och NEMA 14-50 (240V / 50A) som du ser på de stora RVarna byggda på bussramar. Och då har du sol på toppen av det.
Och först trodde jag, "låt oss få dig en linje / genöverföringsbrytare". Men då insåg jag att de är ganska stora. Även en som är integrerad i panelen (som Siemens ') byter inte neutral, vilket är ett absolut krav här!
Så vad jag vill istället är att montera en 14-50 inlopp (eller 14-30 om du är säker på att du aldrig behöver mer än 30A). Strax intill det, ett litet fack där du kan stuva en kort kabel med en 14-50 uttag på änden. För att springa i sololäge kopplar du från kraftkraft, öppnar facket och sätter ut kontakten i inloppet. Om du är super skarp, suger du in allt detta så att du kan lämna den medan du bogserar.
Om din landström är inte 14-50, lagrar du en mängd olika adaptrar. De flesta är lättillgängliga på RV-butiker, eller en stadig hand kan göra dem.
Servicepanelen
Det faktum är faktiskt en servicepanel, det är så litet att det är svårt att känna igen som en. Det kommer inte att göra. Det är en $ 19,99 Home Depot cheapie, och det värsta varumärket de säljer (tror jag). Vi ska spendera mer som $ 100 på en korrekt -panel. Panelstorlek är en faktor, så vi föredrar täta paneler i mindre storlekar. Det gör Eaton CH eller Square D QO-konkurrenterna (ja, Square D igen, men den här gången är deras industriella -linje) eftersom de packar full breakerfunktionalitet i 3/4 utrymmet. (GE Qline går för långt, deras 1/2 höjdsbrytare kan inte utföra viktiga funktioner, förutom att det är en bra panel om du använder sina fullstoringsbrytare.)
När det gäller mellanslag, det som bekymrar mig är att en inspektör kan komma och kräva att du har NEC-minsta antal kretsar - och även några kretsar är bara en bra idé . Den tidigare byggaren använde en "dubbelt" brytare för att ställa in 2 kretsar i 1 brytareutrymme. Räkna inte med det, eftersom inspektören kan kräva att du använder AFCI- eller GFCI-brytare - och de finns inte i dubbla saker.
Använd servicepanelen för att separera solbelastningar
Du kanske vill automatiskt koppla bort icke-nödvändiga laster när du är på sol. Och nu är det dags att tänka på det, eftersom det finns en smart känsla för att göra det gratis em>, just nu när vi designar panelen. Du ser, Nordamerikanska makten kommer i två 120V "ben". Benen är normalt bara för mer kraft. De tilldelas normalt inte olika uppgifter, men de kan vara . Läs min Q & A på dubbla saker, som talar mycket om hur paneler separeras i två poler.
Så sätt din panel så att L1-polen tjänar laddar dig gör vill ha sol, och L2-polen tjänar laddar dig inte vill ha sol. Det är viktigt att du inte installerar några 240V belastningar alls , och undvik att använda en archaic-ledningsmetod som heter MWBC aka shared-neutral.
Efter det nämnde jag kabeln? Du kopplar omriktaren till 120V, och anslut endast L1 i uttaget.