Bästa lösningen är att öka skillnaden mellan primärvatten och varmvattenberedning. Vanligtvis är inte bara vattenflödet att utlösa pannan, utan ett lågt tempo på primärvatten. På de flesta värmepannor hålls primärvatten 20 ° C över varmvatten.
Min 15 år gamla Hermann kan hantera så låg som 2,5 l / min, så jag tror att du har ett inställningsproblem på pannans dator.
EDIT: Enligt dina pannspecifikationer är minsta flödeshastighet för din panna 1,9 L / min.
Jag föreslår att du sänker varmvattentemperaturen på pannan, 55 ° C är vanligtvis tillräckligt på dina bilar, så det krävs mer varmt vatten för att strömma genom termostatventilen i duschen (och genom pannan) så att pannan flödet kommer inte att ligga under det minsta.