Flow sensorjustering för Navien 240S naturgas

1

Vi installerade en Navien 240S naturgas i vårt hus, och det fungerar bra.

Utom korta sträckor för varmvattenventiler i duschar. Så, med andra ord, jag måste stänga duschventil nästan hela vägen för att starta hett vatten. Detta ger oss ett mycket litet utbud för att justera hett vatten när du dricker. Min rörmokare förklarade att det beror på att sensorn utlöses endast med ett visst vattenflöde. I allmänhet är vattentrycket redan högt. Men det räcker inte med tillräckligt mycket förrän jag vrider kranen nästan hela vägen.

Finns det sätt att justera flödeskänsligheten för sensorn i vattenvärmaren?

Min rörmokare föreslår följande: Han kan installera några flödesreglage på kallvattenröret i varje dusch och ställa in dem till önskat temperaturområde.

Är det här en bra lösning?

Jag tycker det är konstigt att jag inte kan justera den sensorn på enheten.

    
uppsättning vlr 08.05.2016 00:57

3 svar

0

Detta är ett vanligt klagomål för dessa typer av vattenvärmare.

Tyvärr har du en modell som verkar vara långsam att reagera på vattenflödet. Jag tror inte att något företag har ett sätt att justera flödesgivaren på sina vattenvärmare på begäran. Det här är inte en kundjusterbar funktion av denna typ av värmare.

Om du är missnöjd med den här produkten skulle jag föreslå att du letar efter ett företag / produkt som har positiva recensioner från personer för produktens lågflödesrespons. Vissa produkter svarar även svara bra på att bara köra en varmvattenventil vid en slinga.

Lycka till!

    
svaret ges 08.05.2016 11:55
0

Bästa lösningen är att öka skillnaden mellan primärvatten och varmvattenberedning. Vanligtvis är inte bara vattenflödet att utlösa pannan, utan ett lågt tempo på primärvatten. På de flesta värmepannor hålls primärvatten 20 ° C över varmvatten.

Min 15 år gamla Hermann kan hantera så låg som 2,5 l / min, så jag tror att du har ett inställningsproblem på pannans dator.

EDIT: Enligt dina pannspecifikationer är minsta flödeshastighet för din panna 1,9 L / min.

Jag föreslår att du sänker varmvattentemperaturen på pannan, 55 ° C är vanligtvis tillräckligt på dina bilar, så det krävs mer varmt vatten för att strömma genom termostatventilen i duschen (och genom pannan) så att pannan flödet kommer inte att ligga under det minsta.

    
svaret ges 06.10.2018 12:48
0

Jag hittar den allra bästa lösningen på nästan alla tanklösa händer ner är att installera dubbla handtagskranar så att du kan vrida hetvattnet på högre och hålla flödet högt och justera kallvattnet till det perfekta tempet detta ger dig också en mycket mer vattentryck och inget mer varmt vatten släpps av. Om du inte har det här alternativet måste du sänka temperaturen på din värmare så att vattenflödet inte saktar för flamman. det handlar om flöde om flödet ska sakta, då flamman kan över värma pannans spole och det kan få spolen att ånga och explodera så att den stängs av för att förhindra skada på spolen. Så lägre flöde = lägre flamma. Jag försökte temperaturflödesreglering sensorer och min tank-mindre har problem med dem och fortfarande fick varmt vatten droppe av och lågt vatten tryck. hoppas det hjälper.

    
svaret ges 09.02.2019 04:29