Kyl och frys på 15 amp brytare via 14-2 ledningar

0

Jag fick en ny frys och kylskåp, var och en ritade 0,8 amp och 1,2 ampere. Jag ska använda 14-2 NM-B-kabel och placera dem båda på en 15amp strömbrytare.

Tillsammans drar de bara 2 ampere och låter som om de borde vara bra, men jag undrar om starttid nuvarande. Jag kunde inte hitta någonting i sin manual, men en del googling sa att starttiden nuvarande kan vara upp till 10-12 procent av arbetsströmmen. Så här är mina frågor: - Är mitt val av tråd och strömbrytare kommer att göra några problem för mina apparater? - Om så är fallet, ska jag gå för en annan typ av tråd och högre märkt brytare eller bara placera dem på separata brytare?

UPPDATERING: Här är en uppdatering efter nästan ett år! Jag använde ovannämnda strömbrytare och tråd för min inställning och efter ungefär ett år har det inte blivit något problem och båda apparaterna fungerar fortfarande bra!

    
uppsättning kaveh 18.08.2017 21:32

2 svar

1

Du kommer att vara bra på samma brytare.

Startström för kylskåp och frysar är inte lika illa som du tror. Speciellt nya apparater. De är mycket effektiva och kommer sällan på exakt samma tidpunkt.

Lycka till!

    
svaret ges 18.08.2017 21:56
1

15A-brytaren skyddar dina 14-2-ledningar, och 15A är mycket för att leverera din nuvarande belastning.

Jag rekommenderar dock att du installerar en 20A-krets och 12-2-ledningar.

Varför? Det är en vanlig sak att koppla ut med 12 gauge och lampor med 14 gauge. Vem vet också vad som kommer hända 10 år från nu? Någon kan installera fler uttag och mer laster på samma krets. Planering framåt kommer att göra framtida uppgradering enklare.

    
svaret ges 05.12.2017 03:10