if ($answer_counter == 1): ?>
endif; ?>
Normalt vi gör bryr sig om heta mot neutrala, även om de är AC. Det beror på att systemet är utformat så neutralt är nära jordpotential, så det är i princip icke-farligt, utom om något har misslyckats. Maskinerna är kopplade med det i åtanke, till exempel kommer en skruvbaslampa att leda neutral till det mer lättskötta skalet.
Men din speciella pluggtyp är konstruerad för att vara symmetrisk - den kan vändas över, vända varm och neutral. Detta försvårar syftet att separera hett och neutralt och kräver därför en dubbelisolerad apparat. Om luftkonditioneringsapparaten ursprungligen hade en nyckelplugg, kan det här hända att det inte är dubbelt isolerat. Den goda nyheten är att maskinen antagligen har ett metallkassett, vilket åtminstone skyddar dig mot chock - om din jordledare är fast som en sten! Om det inte är fallet kan ett isolationsfel aktivera maskinens chassi.
Om du inte kan mäta maskinen på ett tillförlitligt sätt, kommer GFCI aka RCD att minska risken kraftigt.