Titta på strömbrytarna som styr fläkten / ljuset ... Vilka färgkablar är anslutna till dem? Hur var den tidigare fixturen ansluten? Varför kopplade du inte helt enkelt den nya enheten på exakt samma sätt?
Om fläkten och ljuset brukade regleras oberoende av separata brytare, antar jag att det tidigare kablet använde den gröna ledningen som en ojordad (het) ledare. Detta skulle bekräftas genom att se den svarta ledningen kopplad till en av omkopplarna, och den gröna ansluten till den andra. Detta är en ovanlig användning av den gröna ledningen, och som du har hittat kan det vara förvirrande. Om så är fallet bör du markera ledningen på något sätt för att indikera att det inte är en jordledare.
Om du har bekräftat att den gröna ledningen verkligen används som en ojordad (varm) ledare, kommer ledningarna att vara enligt följande.
- Svart från tak till svart från fixtur.
- Vit från tak till vit från fixtur.
- Blont koppar från taket till grönt / gult från fixturen.
- Grön från tak till blå från fixtur.
Om den gröna ledningen inte används som ojordad (varm) ledare, kontakta en lokal behörig elektriker och få dem att installera fixturen.