can en 2x4 stå emot 200 kg ut tryck på 1,5-sidan? [Stängt]

0

Jag behöver veta om jag skär en 2x4 vid 42 ", som kommer att ligga ner på sidan av en 2x8 x 7 tum, vagnen bultad vid 2" och 5 "under däckens yta, bultad genom en 2x8 "tjock"), som kommer att sträcka sig 34,5 "över däckens yta, om det tål 200 lbs utåt tryck högst upp (vilket är räckhållshöjden).

2x4 kommer att vara platt (3,5 "sida) mot 2x8 balkaren.

391.133     
uppsättning John Wood 22.09.2015 00:10

1 svar

1

TL; DR - Om frågan är om du kan använda en 2x4 för ett inlägg, så är svaret nej.

För skyddsräcken se här, sid 42 -6A (Chicago Däckkod).

Vad en 2x4 kan tåla är irrelevant. Guardrail inlägg ska vara minst 4x4s.

Toppskenan ska vara en 2x6 med en "lock".

Maximal spänning för räcke mellan två inlägg är 4 '.

Använd minst 5/8: e genom bultar med 2 "- 3/16: e brickor för att säkra inlägget i brädans styrelse (och om du inte vill göra det igen om fem år, köp alla rostfria fästelement).

    
svaret ges 22.09.2015 04:08