Jag skulle vilja veta om det är tillåtet att köra 10/3 Romex i 3/4 tums PVC-rör för 15 fot utanför under golvet på en öppen veranda som ska anslutas till ett 30A eluttag för en bärbar 6500 watt generator .
Nej. Nonmetallic sheathed kabel är inte tillåten på våta platser. NEC anser att utomhusledningen är våt.
Du måste använda THWN-ledare eller andra ledare / kablar som är klassade för våta platser.
Om du använder THWN-ledare kan du passa 7 ledare genom 3/4 "Schema 80 PVC ( Tabell C.9 ) eller 9 ledare genom 3/4 "Schema 40 PVC ( Tabell C.10 ).