Jag har en kund som vill att jag ska gipsa i källarlocket som har korsningslådor ... Jag kan inte gipsa över korsningslådor korrekt? Och bör rekommendera att hon har ett taklopp som sätts in?
Du är korrekt, kryssrutorna måste vara tillgängliga. NEC 314.29 förbjuder att täcka upp lådor så att du måste ta bort "del av byggnaden" för att komma åt ledningarna inuti. Gipset anses vara en del av byggnaden.
Du kan flytta eller förlänga dem så att rutorna spolas med gipsväggen när du är klar, så att du kan komma åt ledningarna genom att ta bort locket.
Med ett takloft anses inte att öppna en takplatta för tillgång för att "ta bort" delen av byggnaden, så att du kan ha övergångslådor ovanför taklocket.
314.29 Boxes, Conduit Bodies, and Handhole Enclosures to Be Accessible.
Boxes, conduit bodies, and handhole enclosures shall be installed so that the wiring contained in them can be rendered accessible without removing any part of the building or, in underground circuits, without excavating sidewalks, paving, earth, or other substance that is to be used to establish the finished grade
Läs andra frågor om taggar electrical Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna