Receving 120 och 220 volt avläsning när du testar ett hemuttag

0

Jag har nyligen redigerat ett rum i mitt hus (äldre hus byggt på 60-talet tror jag). Jag bestämde mig för att ersätta uttag så väl som de var lös och skulle inte hålla kontakten mycket bra. När jag drog några av de gamla butikerna hittade jag vad jag tittade upp för att kallas "bootleg grounds" på två av de tre jag ersatte. Jag installerade de nya pluggarna utan bygeln som de verkar vara i rörlådor och jag läste bytet var en riktigt dålig idé. Jag tittade upp hur man testa dessa uttag för att vara säker på att marken är där. (jag har en fin fluke multimeter) När jag testat mellan de två luckorna får jag 120v som förväntat, nu hörs var det blir konstigt och du måste förlåta mig som nybörjare med el. när jag testade från en slits till markhålet fick jag också 120v vilket jag tror är hett mot marken så det borde också förväntas men när jag byter till den andra slitsen till markhålet får jag 220v vilket jag tror är ett stort problem, vad jag vill veta är vad som kan vara orsaken till detta så jag kan försöka börja jaga det här nere. Kunde det vara andra försäljningsställen nere i kretsen med bootleg grunder som orsakar att spänningen dubblerar väsentligen som en 220 krets? Jag ska börja leta efter andra försäljningsställen med bootleg grunderna men jag ville få mer information om detta samtidigt. Vilken som helst hjälp skulle uppskattas.

EDIT: Jag sprang runt och testade några fler uttag, något som jag fick 330 volt vid och andra 500 + volt.

    
uppsättning Solonor 19.09.2016 00:44

1 svar

3

Är du säker på att du verkligen ser 500 v, och inte 500 millivolt? Dessa mätare kan automatiskt byta vågar. - Markera 6 minuter sedan OMG det var det ... jag sparkar mig själv nu. Allt ser bra ut, jag får 120 mellan slitsar, 120 från en till marken och som 2 volt från den andra slitsen till marken. TACK DIG GUYS så mycket, jag sprang runt och tänkte att mitt hus skulle explodera!

    
svaret ges 19.09.2016 01:15