How att förlänga ledningarna för extra hög strömuttag / apparater i tvättstugan

0

I vår källare har vi en metallkabel som jag tror är ansluten direkt till konsumentenheten. Vi har för närvarande dessa pluggar in

  • kylskåp (750W, 4A max)
  • tvättmaskin (2400W, 11A max)

Allt fungerar bra.

Nu vill jag lägga till 3 extra uttag:

  • Torktumlare (2600W, 12A max)
  • dubbeluttag ovanför bänkskivan för ...
    • hoover, iron, etc

Så ökar från två socklar till 5.

Qu 1: Vad är det bästa sättet att förlänga det existerande dubbla uttaget för att lägga till 3 extra uttag.

Nuvarande kriterier:

  • Jag är i Storbritannien, så 230V AC.
  • Körning av tvättmaskinen, torktumlare och järn allt på en gång skulle rita ca 10A vardera, så slå 30A-gränsen, men det är troligt att alla kommer att rita så mycket på exakt samma gång.
  • Jag antar att ringen har en brytare på 30A (vilket jag måste dubbelkontrollera).

Antaganden:

  • Jag kan inte använda en spurning från befintligt uttag eftersom detta kommer att dra för mycket ström.
  • Det låter bättre att fortsätta detta som en ringsignal snarare än en radiell krets.
  • Användning av ett dubbeluttag för tvättmaskin / torktumlare är inte bra eftersom de inte klarar sig bra med 20A +.
  • Varje större applikation skulle anslutas till en kopplingsfri enskild 13A-uttag.
  • Varje strömlös anslutning skulle då anslutas till en 13A-brytare (ovanför bänkskivan).

Qu 2 : Kan jag bara ansluta 3 x 13A-omkopplarna parallellt från de befintliga ledningarna som kommer från konsumentenheten?

Qu 3 : Jag antar att om jag vill ha en vanlig dubbelplugg / strömbrytare (ovanför bänkskivan), kan jag lägga till det parallellt också.

Qu 4 : Antag att dessa förändringar kommer att kräva att jag får en elektriker att certifiera den (även om jag gör jobbet själv)

    
uppsättning peter.swallow 21.06.2016 17:11

1 svar

2

Qu 1: What is the best way to extend the existing double socket to add 3 extra sockets.

Du vill öka den totala belastningen från 15A till > 27A.

Du vill förmodligen inte brytaren snubbla om du till exempel kör tvättmaskinen och torktumret samtidigt.

Om den befintliga kretsen verkligen är en radiell krets med en dedikerad brytare i CU måste du kolla

  • Breaker rating
  • Tråddiametern.

Om tråddiametern är liten, kan du inte öka brytaren utan att först ändra ledningarna med en ny storlek av lämplig storlek. Enligt Storbritanniens regs tror jag att du ska få en elektriker att göra detta arbete.

I can't use a spur from existing socket as this will pull too much current.

Det beror på vad du pluggar in. Brytaren ska skydda kretsen.

It sounds better to continue this as a ring main rather than a radial circuit.

Ringnätet är typiskt 32A men jag ser inte att skapa en ringhuvud så lätt som att uppgradera en radiell krets.

Using a double socket for washer/dryer isn't great as they don't deal well with 20A+.

Så länge kretsen är korrekt konstruerad borde du vara bra. Jag kör verkligen de två apparaterna från ett dubbeluttag.

Qu 2: Can I just connect the 3 x 13A switches in parallel from the existing wires coming from the consumer unit?

Du bör rita ett diagram över din avsedda krets. Du kopplar inte omkopplarna parallellt. Jag antar att du menar något annat men du måste vara tydlig.

Du kan vara överkomplicerade saker här. Du kan använda vanliga stickkontakter (även om de är otillgängliga med apparater på plats) och isolera helt hela kretskortet med brytaren.

Qu 3: I presume if I want a normal double plug/switch (above the worktop), I can add this in parallel as well.

Ja.

Qu 4: Presume makes these changes will need me to get an electrician to certify it (even if I do the work myself)

Som jag förstår del P, kan du förlänga en befintlig krets men du behöver en elektriker för att certifiera den om du skapar en ny krets. Det kan inte vara billigare att betala en elektriker för att göra jobbet själv.

    
svaret ges 22.06.2016 12:33