Qu 1: What is the best way to extend the existing double socket to add 3 extra sockets.
Du vill öka den totala belastningen från 15A till > 27A.
Du vill förmodligen inte brytaren snubbla om du till exempel kör tvättmaskinen och torktumret samtidigt.
Om den befintliga kretsen verkligen är en radiell krets med en dedikerad brytare i CU måste du kolla
- Breaker rating
- Tråddiametern.
Om tråddiametern är liten, kan du inte öka brytaren utan att först ändra ledningarna med en ny storlek av lämplig storlek. Enligt Storbritanniens regs tror jag att du ska få en elektriker att göra detta arbete.
I can't use a spur from existing socket as this will pull too much current.
Det beror på vad du pluggar in. Brytaren ska skydda kretsen.
It sounds better to continue this as a ring main rather than a radial circuit.
Ringnätet är typiskt 32A men jag ser inte att skapa en ringhuvud så lätt som att uppgradera en radiell krets.
Using a double socket for washer/dryer isn't great as they don't deal well with 20A+.
Så länge kretsen är korrekt konstruerad borde du vara bra. Jag kör verkligen de två apparaterna från ett dubbeluttag.
Qu 2: Can I just connect the 3 x 13A switches in parallel from the existing wires coming from the consumer unit?
Du bör rita ett diagram över din avsedda krets. Du kopplar inte omkopplarna parallellt. Jag antar att du menar något annat men du måste vara tydlig.
Du kan vara överkomplicerade saker här. Du kan använda vanliga stickkontakter (även om de är otillgängliga med apparater på plats) och isolera helt hela kretskortet med brytaren.
Qu 3: I presume if I want a normal double plug/switch (above the worktop), I can add this in parallel as well.
Ja.
Qu 4: Presume makes these changes will need me to get an electrician to certify it (even if I do the work myself)
Som jag förstår del P, kan du förlänga en befintlig krets men du behöver en elektriker för att certifiera den om du skapar en ny krets. Det kan inte vara billigare att betala en elektriker för att göra jobbet själv.