Vad är det rätta sättet att köra ledningar längs / över källarbalkbalkarna?

18

Jag vill lägga till ett eluttag i min oavslutade källare. Det är vettigt att köra ledningen längs taket, för det är där alla andra kablar är. Vad är det lämpliga sättet att installera NM-kabeln antingen parallellt med eller vinkelrätt mot takbalkarna, eftersom taket inte är isolerat och balkarna utsätts?

Den nuvarande situationen är lite blandad. Parallellt trådar häftas ibland till kanten av stommen och ibland till sidan, men inte i allmänhet så långt som 19 mm (3/4 in) från kanten. Vinkelräta trådar är mestadels staplade till varje bälte och hänger fritt mellan, men ibland häftas till ett bräde.

Jag bor i Massachusetts och är därför föremål för NEC 2008 med dessa ändringar .

    
uppsättning Vebjorn Ljosa 02.09.2010 14:39

4 svar

11

Som Mike Powell säger tror jag att det är mot kod till stabil tråd i botten av balken. Oavsett det finns det många anledningar att inte göra det:

  • Om du någonsin vill lägga upp gips, är ledningarna på väg
  • Det är fult

Om du kör parallellt med bjälkarna, klistra in tråden till insidan av strykjärnet varje par fötter. Tråden ska vara minst en tum bort från bottenkanten (i princip om du någonsin täcker den med gips eller något annat tak, vill du inte att folk sätter naglar etc in i kabeln).

Om du är vinkelrätt mot bjälkarna, borra hål (jag brukar använda en 1/2 "spadebit för 14AWG NM) och köra sedan kabeln genom dem.

Du bör också ha en häftning inom 12 "av alla böjningar eller ingångar till en låda.

    
svaret ges 02.09.2010 16:31
16

Jag förstår att det här är en gammal fråga, men jag ville bara nämna någonting ... Tester101 visade att man inte borrade för många hål i banden, eftersom det kunde försvaga det och orsaka strukturskador. Jag trodde att jag borde klargöra något ... Huvudstyrkan som appliceras på en golvbjälk är ögonblicket. Med det får du drag längs bottenkanten och kompression längs överkanten. Den andra kraften skulle skjuvas, men ögonblicket är din främsta. Att det är i första hand en ögonkraft, skulle den relativa kraften som antyddes för joisten nollställa desto närmare är du i mitten (bredd). Med andra ord är mittpunkten (bredden) av lutningen din svängpunkt. Med det sagt, så länge du bor i mitten, eller så nära mitten som möjligt, kommer du inte att avsevärt minska ledarens bärkraft. (Tänk bara på en truss-joist, eller en I-joist ... som ger dig en uppfattning om hur lite kraften är i mitten). Så för en 2x10-joist borde du ca 4,25 "från botten eller toppen, eftersom det borde smacka i mitten. Mängden hål spelar ingen roll så länge du inte rör på kanterna. Det här är inom förnuftet, om du borrar ut 90% av hela mitten, skulle du lämna väldigt liten skjuvmotstånd. Tillfälligt är det här också varför en I-stråle formas på det sättet. Det är relativt liten belastning i mitten (den tunna delen) , medan det mesta av belastningen är spänning längs botten och kompression längs toppen. Jag bör också observera att om stången är cantilevered, än att hela saken vrider sig på den kantiga delen (komprimera längs botten, spänning längs toppen).

Som en konstruktionsingenjör kan jag berätta att det värsta du kan göra är att "hacka" bägaren. Därmed menar jag att man skär ut en del av botten eller den övre kanten av stången. Om du skär ut en del av bottenkanten, som blir under spänning när ett ögonblick appliceras, skulle joisten bli väsentligt försvagad. På samma sätt, om du skär ut en sektion av överkanten, som skulle vara komprimerad när ett ögonblick tillämpas, skulle joisten bli väsentligt försvagad.

Ledsen för det långa svaret ... det är en långsam dag. Men förhoppningsvis kommer denna kunskap till god användning för någon.

    
svaret ges 04.02.2016 22:47
5

Här är vad New York State säger

  • Om kabeln körs i vinklar med balkar i oavslutade källare, måste kabelsammansättningar som innehåller två eller flera ledare av storlekar 6 AWG och större och enheter som innehåller tre eller flera ledare med storlekar 8 AWG och större inte kräva ytterligare skydd där fäst direkt på botten av bjälkarna. Mindre kablar ska köras antingen genom tråkiga hål i balkar eller på styrplattor.

  • När det går parallellt med ramelementet ska ledningen vara 1,25 tum från kanten på en ram som t.ex. en bälte, häftapparat eller stud eller vara fysiskt skyddad.

  • Borrade hål i dubbar och vertikala ramar för ledningar ska vara belägna 1,25 tum från kanten eller ska skyddas med minst 0,0625 tum stålplåt eller hylsa eller annat fysiskt skydd.

  • Om det är installerat i spår för att täckas av väggplankar, sidospår, paneler, mattor eller liknande, ska ledningsförfaranden skyddas med 0,0625 tum tjock stålplåt, muffe eller motsvarande eller med mindre än 1,25-tums ledigt utrymme för den fulla längden av spåret i vilken kabeln eller släden är installerad.

  • Borrade hål i bjälkar, spjälor, balkar och andra horisontella ramar ska vara 2 tum från kanten av det strukturella ramelementet.

  • Säkert fästa bussningar eller grommets ska förses för att skydda ledningarna genom öppningar i metallramar.

  • Det maximala antalet 90-graders böjningar får inte överstiga fyra mellan kryssrutor.

  • Bussningar ska tillhandahållas vid inmatning av lådor, montering eller inneslutning om inte lådan eller montern är utformad för att ge ett likvärdigt skydd.

  • Slutar på racerbanor ska reamed för att ta bort grova kanter.

Håll i princip alla parallella körningar 1,25 "bort från joistkanten. Alla vinkelräta löpningar ska passera genom ett uttråkat hål 2" från kantens kant. Stödtråd var 4-6 'med antingen häft eller genom ett uttråkat hål. Häftningstråd inom 12 "för att komma in i en låda eller böja. Se till att alla lådor har ordentliga trådklämmor.

NEC 2008

300.4 Protection Against Physical Damage. Where subject to physical damage, conductors shall be protected.

(A) Cables and Raceways Through Wood Members

(1) Bored Holes. In both exposed and concealed locations, where a cable- or raceway-type wiring method is installed through bored holes in joists, rafters, or wood members, holes shall be bored so that the edge of the hole is not less than 32 mm (1 1⁄4 in.) from the nearest edge of the wood member. Where this distance cannot be maintained, the cable or raceway shall be protected from penetration by screws or nails by a steel plate(s) or bushing(s), at least 1.6 mm (1⁄16 in.) thick, and of appropriate length and width installed to cover the area of the wiring.

Exception No. 1: Steel plates shall not be required to protect rigid metal conduit, intermediate metal conduit, rigid nonmetallic conduit, or electrical metallic tubing.

Exception No. 2: A listed and marked steel plate less than 1.6 mm (1⁄16 in.) thick that provides equal or better protection against nail or screw penetration shall be permitted

(2) Notches in Wood. Where there is no objection because of weakening the building structure, in both exposed and concealed locations, cables or raceways shall be permitted to be laid in notches in wood studs, joists, rafters, or other wood members where the cable or raceway at those points is protected against nails or screws by a steel plate at least 1.6 mm (1⁄16 in.) thick, and of appropriate length and width, installed to cover the area of the wiring. The steel plate shall be installed before the building finish is applied.

Exception No. 1: Steel plates shall not be required to protect rigid metal conduit, intermediate metal conduit, rigid nonmetallic conduit, or electrical metallic tubing.

Exception No. 2: A listed and marked steel plate less than 1.6 mm (1⁄16 in.) thick that provides equal or better protection against nail or screw penetration shall be permitted.

334.15 Exposed Work. In exposed work, except as provided in 300.11(A), cable shall be installed as specified in 334.15(A) through (C).

(A) To Follow Surface. Cable shall closely follow the surface of the building finish or of running boards

(B) Protection from Physical Damage. Cable shall be protected from physical damage where necessary by rigid metal conduit, intermediate metal conduit, electrical metallic tubing, Schedule 80 PVC conduit, or other approved means. Where passing through a floor, the cable shall be enclosed in rigid metal conduit, intermediate metal conduit, electrical metallic tubing, Schedule 80 PVC conduit, or other approved means extending at least 150 mm (6 in.) above the floor. Type NMC cable installed in shallow chases or grooves in masonry, concrete, or adobe, shall be protected in accordance with the requirements in 300.4(E) and covered with plaster, adobe, or similar finish.

(C) In Unfinished Basements and Crawl Spaces. Where cable is run at angles with joists in unfinished basements and crawl spaces, it shall be permissible to secure cables not smaller than two 6 AWG or three 8 AWG conductors directly to the lower edges of the joists. Smaller cables shall be run either through bored holes in joists or on running boards. NM cable installed on the wall of an unfinished basement shall be permitted to be installed in a listed conduit or tubing or shall be protected in accordance with 300.4. Conduit or tubing shall be provided with a suitable insulating bushing or adapter at the point the cable enters the raceway. The NM cable sheath shall extend through the conduit or tubing and into the outlet or device box not less than 6 mm (1⁄4 in.). The cable shall be secured within 300 mm (12 in.) of the point where the cable enters the conduit or tubing. Metal conduit, tubing, and metal outlet boxes shall be connected to an equipment grounding conductor.

334.17 Through or Parallel to Framing Members. Types NM, NMC, or NMS cable shall be protected in accordance with 300.4 where installed through or parallel to framing members. Grommets used as required in 300.4(B)(1) shall remain in place and be listed for the purpose of cable protection.

334.30 Securing and Supporting. Nonmetallic-sheathed cable shall be supported and secured by staples, cable ties, straps, hangers, or similar fittings designed and installed so as not to damage the cable, at intervals not exceeding 1.4 m (4 1⁄2 ft) and within 300 mm (12 in.) of every outlet box, junction box, cabinet, or fitting. Flat cables shall not be stapled on edge. Sections of cable protected from physical damage by raceway shall not be required to be secured within the raceway.

(A) Horizontal Runs Through Holes and Notches. In other than vertical runs, cables installed in accordance with 300.4 shall be considered to be supported and secured where such support does not exceed 1.4-m (4 1⁄2-ft) intervals and the nonmetallic-sheathed cable is securely fastened in place by an approved means within 300 mm (12 in.) of each box, cabinet, conduit body, or other nonmetallicsheathed cable termination.

    
svaret ges 02.09.2010 18:41
3

Den här frågan är ganska gammal, men ett annat alternativ skulle vara att köra Elektriska metallrör (EMT) som kunde hängas över bjälkarna. Plus det ser så mycket bättre ut för exponerat arbete. Det är lite mer arbete men det är definitivt värt det.

    
svaret ges 06.02.2012 18:54