Hjälp med smart termostatledning

0

Installera en ecobee4-termostat. Har en 2-stegs ugn med AC. Hade en traneugn installerad för några år sedan och märkte bara att det var jumpered mellan W1-W2. Gammal termostat tråd var bara 4, uppenbarligen HVAC kille ville inte dra en ny och gjorde just detta för det tidsbundna andra steget. Jag kommer att köra ny tråd och vill att den ska springa verkligen 2 steg. Frågan jag har när jag tittar på allt är som jag förstår det att Y bör anslutas från termostaten, ugnsstyrenheten och utomhusenheten. Och den andra AC-kabeln ansluten till B / C på ugnen, som också kommer att anslutas till den nya ekiken. Så här är det dock inte just nu. För tillfället går Y på termostaten direkt till den andra ledningen på AC-enheten som inte är ansluten till B / C. Ugnskort har ingen Y ansluten till den. Nu fungerar allt bra, om sommaren har det varit bra. Är det här hur jag ska köra den nya ecobee4? Behöver inte ugnen på ugnen användas? Tack.

    
uppsättning Tag0304 18.11.2017 08:56

1 svar

0

De flesta nya ugnarna kommer att finnas en "Y" terminal vid ugnen. Men denna Y-terminal gör ingenting vid ugnsplatsen. På tavlan är det bara en anslutningspunkt. I grunden härstammar Y-signalen vid termostaten, reser på den gula tråden, passerar rakt genom ugnen ut till startkontaktorn vid A / C-kondensorn. Den kontaktorn vid kondensorn behöver också B / C från ugnen. Dessa högteknologiska termostater behöver också en gemensam, B / C-kabel samt de normala styrtrådarna.

    
svaret ges 18.11.2017 22:35