240 volt 20 amp uttag

1

Jag har en NEMA 6-20 240 volts 20amp singeluttag. Den har tre trådanslutningar på den. Två varma och en mark. Det finns en fyra ledare (inklusive jord) romekabel som kommer ut ur lådan. Vad gör man med den neutrala vita ledningen? Jag tror inte att den används. Ska det kopplas bort på servicepanelen?

    
uppsättning Rob Hylton 15.08.2018 14:46

4 svar

2

En NEMA 6-20 kräver ingen neutral. Djävulen är i detaljerna. En NAMA 6-20-konfiguration är en 240V, enspänningsanslutning. Om det skulle vara neutralt skulle konfigurationen vara en dubbelspänning NEMA 14-20, 20A 120 / 240V.

Om du inte behöver neutralen kan du enkelt dra in muttern av och lämna den i lådan.

    
svaret ges 15.08.2018 17:59
2

Skär inte av den neutrala ledningen i båda ändar. Du vet aldrig när du behöver det. Lossa av det i båda ändarna, rulla sedan upp det mot det där det kommer in i lådan.

NEMA 6-20 är en legit, modern kontakt.

src:HD

NEMA6-20ärexaktvaddetserutsom:enlitenomläggningavdengemensammaduplexbehållaren.Denpassarisammakorsningslådor,användersammatäckplattoretc.Detanvändsvanligtvispå240Venbartbelastningar,somärbelastningariallmänhetförstoraförattdrivasavdebegränsade1440wattsomärkontinuerligatillgängligafrånenvanligbehållare.6-20kanhanteraupptill3840Wkontinuerlig,eller4800Wintermittent.

Omdubehöveren1-stifts6-20-behållare,ärdetinteettproblem.

src: GALCO

Om du behöver samma ström, men din maskin behöver även 120V ström av någon anledning, kommer NEMA 14-20 att göra jobbet. Du kan ändra till det när som helst, bara genom att ansluta neutralt i båda ändarna. Detta är en skrymmande behållare, och det kommer inte att komma i duplex, och kommer att kämpa för att passa i en 1-gångs lådan.

    
svaret ges 15.08.2018 18:26
0

Första terminologin - romex inkluderar inte jordtråden i det räknar. Således om din romex har 4 trådar, och de är 2 heta, en neutral, då är det tekniskt en 3 + g tråd och skulle listas som något som 10/3 (förutsatt 10 awg)

Så sagt är min förståelse att för nya 220A-installationer är 4 tråduttag nu obligatoriska och 3 trådar är endast tillåtna för byten.

Om din låd matar en 3 + g till uttaget bör du installera en 3 + g-kontakt. Din 2 + g-kontakt skulle vara mot kod eftersom det inte är tillåtet att lämna ledningar delvis anslutna, eftersom jag förstår det.

    
svaret ges 15.08.2018 14:59
0

Jag tror inte att det är ett kodbrott eller en säkerhetsrisk för att ha en oanvänd neutral ledare kapad i lådan med en anslutning till någon NEMA-behållare som endast använder de två heta benen. Du kan koppla bort neutralen i panelen, men en viss expert i koden kan berätta om det är nödvändigt eller tillrådligt. Jag skulle inte göra om inte berättade att det borde ske.

Att byta till en behållare med en jord skulle förmodligen inte fungera eftersom de apparater som skulle drivas med NEMA 6-20 skulle ha en kontakt som inte skulle passa en behållare med en neutral, skulle jag tro.

    
svaret ges 15.08.2018 17:58