furnace 4 blinkar felkod

0

Jag märkte att min hemgasugn var igång, jag kunde höra att den körde, men det verkade att fläkten inte blåste värmen ut ur värmekanalens öppningar ... det var nästan inget lufttryck. Så jag gick ner till ugnen och tittade på det röda blinkande ljuset på min American Standard Freedom 80-ugn, och det visade 4 blinkande blinkar sedan en paus, så jag tittade på felkartan på frontpanelen och sa att "Open höggränsenhet ". Jag tänkte att jag skulle behöva gå och hitta min handbok som följde med enheten, för att se var "höggränsen" var belägen? Hur som helst, medan jag var där vid ugnen, tänkte jag att jag skulle jiggla de 2 elektriska anslutningarna som ansluter till fläkthuset. Jag försökte bara få metallet på metallanslutning av de elektriska kontakterna till sittplats något annorlunda. Jag satte fram frontpanelen på nytt och systemet slog upp, och den här gången kunde jag höra fläkten springa och blåser varmluften. Jag gick upp på trappan, och ja, värmeventilerna blåste varm luft. Hur som helst, i dagarna före detta hade jag luktade en udda "elektrisk brinnande" lukt, som en lukt jag hade luktade förut när jag fick en motor att bränna ut, i något annat orelaterat verktyg. Jag bara gissar att denna lukt är relaterad till det nya problemet med ugnen? Filtret ersattes för en månad sedan.

Jag undrade om du kunde föreslå några användbara tips och kunskaper? Jag skulle verkligen uppskatta att kunna lära mig.

Vad gör HIGH LIMIT-enheten? Felkoden "öppen höggräns" betyder att enheten är fast öppen?

Vad tycker du att den "brinnande" lukten kommer ifrån? Vilken del skulle påverkas på ett sätt som orsakar detta?

Tack.

    
uppsättning user64183 24.12.2016 01:35

2 svar

2

Höga gränser och du

En "höggräns" -brytare skyddar ugnen mot överhettning och skada - den ligger i utmatningskanalen, eller plenum , av ugnen och stänger av ugnen om det blir för varmt uppe . Den vanliga orsaken till en högbegränsad resa är otillräckligt luftflöde - i ditt fall, eftersom en uppenbart felaktig anslutning orsakade att fläkten inte kördes.

Om du fortsätter att få den "elektriska bränningen" lukten efter att ha fixat anslutningarna - det är ett tecken är fläktmotorn på ugnen på väg ut genom dörren. I allmänhet måste du ha en HVAC-service tech komma in och byta den till en ersättare. (Om du kan komma åt andra sidan anslutningen kan du även använda en voltmätare för att mäta spänningsfallet över det - allt mer än en volt är orsak till allvarlig oro.)

    
svaret ges 24.12.2016 02:41
1

Jag hade samma sak. Jag kontrollerade båda gränssnittsomkopplarna med en mätare och den primära gränskontakten var öppen men stängdes när den var avkyld. Det skulle värma upp, tända i några minuter men fläkten slogs aldrig på. Detta orsakade att det överhettades så att induktionsfläkten slog på och stannade på för att kyla av den. Denna indblåsare skulle inte stängas av förrän jag kopplade bort den. Det var kondensatorn som gick dåligt - $ 5- $ 25 beroende på om du köper kinesiska eller amerikanska. En hvac kille jag vet sa att köpa amerikanska eftersom det kommer att vara längre. Kondensatorn är fäst på fläkthuset. Titta på videor om hur du ändrar det.

    
svaret ges 30.11.2018 03:29