Insulerande kanaler i en krypthastighet

6

Tänk på en källkanal från ugnen / växeln. Kanalerna löper i en ventilerad krypning. Golven ovanför crawlspace är en blandning av lövträ och kök vinyl.

Symptomen är:

  • De längre sträckningsventilerna blåser inte lika varmt som kortslutningsventilerna. De har just blivit foliebandade för att inte läcka.
  • Ugnen går längre för att värma huset. Termostaten är i rummet med de längsta kanalerna.

Är det meningsfullt, eller rekommenderas det att isolera dessa metallkanaler? För närvarande överväger dessa produkter:

  • Reflectix foliefolie - reflekterande bubblaomslag. Påstå ett R-värde på 4. Försäkra dig om att detta R-värde är värt tid / kostnad!
  • glasfiber batt med foliebacking

Huset ligger i ett klimat som ser -15 C till 35 C. Det är 5 F till 95 F.

  • När ska metallkanaler i ett krypområde vara isolerade?
  • Vilka produkter passar bäst för att isolera kanaler?
  • Vilken R-värdesisolering ska anses vara tillfredsställande?
uppsättning p.campbell 16.02.2011 07:10

1 svar

6

När du har värmekanalverk i ett uppvärmt område är det väldigt klokt att isolera det. Det finns flera produkter, men jag brukar gå med den högdensitetsfolie, folieburen glasfiberfolie det mesta. Den exakta typen skiljer sig beroende på kanalens form. (rund mot rektangulär) Jag förseglar alltid några sömmar i isoleringen med folieband. För att lösa det ojämna värmeproblemet behöver du dämpare i de kortare körningarna. Genom att justera spjällen kan du balansera mängden varmluft som levereras till varje register.

    
svaret ges 16.02.2011 12:23