Jag har nyligen anslutit ett nytt tvättstuga för en familjemedlems renoveringsprojekt. Han hade redan de elektriska materialen till hands och alla sina lådor fästade på tapparna, så jag slutade installera den elektriska torktumlarbehållaren (NEMA 14-30 med 10/3 NM-B) i en "djup" 1-vägs vägg box (22 cu in).
Jag är inte van att se denna typ av installation gjort med något mindre än en 2-gångs box, men behållarens skruvhål konfigurerades för användning med antingen 1-gänga eller 2-gänga. Denna familjemedlem är också en golv / väggkontraktor och insisterade på att han hade sett dem installerat i 1-gångar i nybyggnation vid flera tillfällen.
Boxfyllningsberäkningarna Jag visade att en enda uppsägning på 10/3 + mark är mer än bra i en 22 cu in-box, men själva behållaren tar upp en imponerande mängd utrymme i rutan (inte säker på om detta påverkar faktiskt boxfyllnadsbehov, dock).
Finns det några formella krav för lådstorlek / typ för installation av dessa behållare förutom normala krav på fyllning?
Det är bra i en enda gänglåda om den möter fyllningsreqs och skruvarna stämmer upp utan modifiering. Täckplattor kan vara svåra att hitta, men de finns.
Använd elektriskt band över plintskruvarna om det får dig att må bra. Jag gör när lådan är metall.
Läs andra frågor om taggar wiring electrical dryer Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna