3 hots, 3 neutrals, 3 grunder; så förvirrad

0

Vi har en 78-rancher här i Texas, vi flyttade bara in och ersatte bara alla eluttag / uttag. Så av dem var knepiga några av dem var rakt framåt, rummet delades upp i två kretsar men fick det räknat ut. Jag fick den ena ljusströmställaren i rummet för att ersätta den med en vippbrytare och när jag kopplade ur det såg jag att jord-, topp- och bottenskruv i terminaler var alla svarta varma ledningar. Vid ytterligare inspektion fann jag tre neutrals skruvkapslingar ihop, och tre grunder alla skruvade ihop ihop. Jag pluggar dem i det jag trodde var exakt detsamma som tidigare och det fungerade inte. Jag bestämde mig för att ta en penna och papper och hålla fälla av alla möjliga kombinationer och resultaten för att ta reda på var problemet var. Denna strömbrytare styr ljuset i rummet men matar också strömmen in i badrummet intill det. Här är resultaten.

Wire 1- Ground, Wire 2- Top, Wire 3- Bottom; Resultat [Ljus: Nej; Badrum: Ja]

Wire 1- Ground, Wire 2- Bottom, Wire 3- Top; Resultat [Ljus: Nej; Badrum: Ja]

Wire 2- Ground, Wire 3- Top, Wire 1- Bottom; Resultat [Ljus: Ja; Badrum: Nej]

Wire 2- Ground, Wire 3- Bottom, Wire 1- Top; Resultat [Ljus: Ja; Badrum: Nej]

Wire 3- Ground, Wire 1- Top, Wire 2- Bottom; Resultat [Ljus: Nej; Badrum: Nej]

Wire 3- Ground, Wire 1- Bottom, Wire 2- Top; Resultat [Ljus: Nej; Badrum: Nej]

Så det ser ut som varje kombination och jag kunde inte få det till jobbet. Jag undrar om det är växeln själv ... Det är bara en standard vippbrytare, inte en trevägs.

Nästa sak jag försökte var att vrida de 3 hoten tillsammans med en svart piggy tillbaka till toppskruvsterminalen och vrida de 3 neutralorna tillsammans med en vit piggy tillbaka och springa den till bottenskruvsterminalen och lämnade grunderna ensamma. [Resultat: Breaker tripped]

Till sist lade jag till en kopparjordspiggyback och snurrade den med de 3 andra grunderna och sprang den till jordskruven. [Resultat: Breaker tripped]

Så trots allt är jag fortfarande förlorad och kan inte få den att springa. Av någon anledning är växelströmmen också på denna krets men det hade körts helt bra, inga resor med den tidigare strömbrytaren. Min bästa gissning är att det är den faktiska omkopplaren men jag kan använda lite hjälp från experterna. Det här är den första dagen, antingen min fru eller jag har verkligen gjort något elektriskt arbete och medan vi tänkte mycket ut, är jag verkligen borttappad här ... Vilken hjälp skulle helst uppskattas, tack !!!

*** Korrigera alla befintliga kablar och nya piggybacks är 12ga

    
uppsättning Jordan Mickelson 23.07.2017 07:49

2 svar

2

Din omkopplare är bra

Omkopplaren är bra - den behöver bara anslutas korrekt. Håll neutralerna söta ihop, och grisar marken till växlarens markerad terminal (jag har ingen aning om varför en svart tråd landade på en jordskruv i tidigare konfiguration, men det var klart fel). (Du kan ta bort din existerande 12AWG vita grisstjärna och återanvända den för grisning av marken.) Ta sedan matningen (3) och badrummet (2) svarta (heta) ledningar och dra dem ihop med din svarta grisstång, vilket landar på en brytare varm skruv. Slutligen landa den återstående svarta tråden på den andra heta skruven.

    
svaret ges 23.07.2017 07:57
2

Sluta, sluta bara det blinda experimentet. Den dödliga fel är att när du får det att göra vad du vill, kommer du sluta, och lämna det precis så oavsett hur farligt det här gör det nu .

Du kan ha hittat det fel

Den andra felaktigheten i ditt tillvägagångssätt förutsätter att tidigare arbete var korrekt. Normalt argumenterar jag för det, men inte när 3 svarta går till 3 terminaler på en switch!

Människor kopplar heta kablar till grunder för Petes skull! Du är inte på fel för den sista killen dåligt arbete, men du behöver veta vad som är rätt så du vet fel när du ser det.

DIVIDE och erövra

Slösa inte bort din tid på att försöka "haka upp det på en gång" som du gjorde ovan, du försökte 6 kombinationer, eftersom du gjorde en punkt att använda alla ledningarna. Tidsförlust. Fördela jobbet till logiska bitar.

I ditt fall är det bättre att notera att grunderna och neutralerna är konfigurerade så att alla killar är riktigt heta. Så det kan inte skada att skära några två tillsammans. BARA TVÅ. Cap den föräldralösa. 3 möjliga resultat:

  • ingenting
  • Badrumsljusbrytaren fungerar
  • Rumsbelysningen är konstant

Och jag antar att du redan har räknat ut att i "ingenting" -konfigurationen är den föräldralösa svarten tillgången. Stor vinst. Markera det!

Nu är det där badrumsljuset fungerar - det är din sista konfiguration, förutom att du lägger en gris på trådmuttern. Grisstenen och den återstående dangleren går till strömställaren. Gjort.

Åh ja jorden. Gör skäl först. Varför? Uppfattning. När du kopplar upp en sak senast, och det får det att misslyckas, tror du det är problemet. Korrekt jordning är rätt per definition. När som helst du kopplar upp marken senast, och det misslyckas, det föregående arbetet är problemet , inte marken. Att göra grunder sätter dig först i höger huvud.

    
svaret ges 23.07.2017 19:00