Jag bytte bara byta i mitt hus och efter att jag tryckte tillbaka den i lådan så kom det och brytaren gick inte, så jag bytte den. Nu får ljuset ingen kraft men allt annat på den kretsen fungerar.
Kan det vara en paus i ledningen någonstans i väggen?
Breakern åkte inte för att det inte behövde. En dålig anslutning misslyckades först.
Du kommer antingen att hitta en scorched och arced wire på en skruv eller (mycket mer troligt) i en backstab, antingen i den här kryssrutan eller i kryssrutan före (nästa närmare brytboxen). Det är därför vi inte gillar backstabs.
Bågfelbrytare skyddar dig mot bränder som börjar från att skjuta upp bakstavarna.