Hjälp av ledningsnyckeln Honeywell to Nest 3rd gen

0

Behöver hjälp med att identifiera ledningar på Honeywell TH9320WF5003, med hjälp av Nest Compatibility Checker att ersätta med Nest Gen 3

En av ledningarna ser ut som "W- O / B, inte säker på vilken tråd den verkligen är boet har inte detta trådalternativ?

På Honeywell har jag trådar som går in i C, RC, R, W- O / B, Y, G

Hemmet har 5 zoner baseboard värme och 2 zoner a / c, ersätter en termostat som styr både a / c och värme

Bild på termostaten, högra höger kontakt har mig förvirrad, ser ut som "W-O / B"

    
uppsättning Jason 11.08.2018 17:06

1 svar

1

Enligt länk

Jag använde följande trådkartläggning från honeywell till boet och jag har varit igång några dagar utan problem

C = C

Rc = Rc

Y = Y1

G = G

R = Rh

W = W1

    
svaret ges 14.08.2018 21:44