Jag har 2 huvudpaneler, vardera 150 amp, vardera anslutna till mätaren. Jag installerar en Reliance Transfer Switch (modell 3006HDK). Alla instruktioner visar hur man kopplar kretsar från en enda huvudpanel.
Kan jag leda 3 kretsar till överföringsomkopplaren från panel 1, de andra 3 kretsarna från panel 2?
tack.
Samma meter, då ja, du kan, men -
En klok man kommer inte att använda alla kretsar i en ny brytare.
Den dag du hittar den du glömde, det finns ingen plats att gå.
Den förankrade svansen på de manuella lådorna är inte utformad för att fungera som du vill.
Varje krets måste springa från den tråd som ligger under brytaren, till förlitningsboxen och tillbaka till brytaren. Så du måste springa mer än några ledningar mellan panelerna.
Det är lättare att flytta 3 brytare från en låda till den andra än att försöka leda 3 överföringskretsar i varje låda.
Det är klokt att spendera $ 250 - $ 300 och få en annan 6-kretslåda. Lägg sedan en på varje panel, och du kommer att ha reservkretsar i varje panel. Du kommer att finna en användning för några av dem i framtiden.
Det kommer också att göra det mycket mindre svårt att byta till 50 ampere med säkerhetskopiering, om / när du växer upp de 30 förstärkare som bara en låda ger dig.
Läs andra frågor om taggar electrical generator transfer-switch Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna