Huset kyler inte

0

Vad skulle orsaka att den yttre växelströmsmotorn körs än stopp än starta upp igen och fortsätt detta slumpmässiga stopp och starta hela tiden. Huset slutade att kyla

    
uppsättning George stavrou 07.09.2015 04:32

2 svar

1

Några potentiella orsaker. Fan fungerar inte. Kompressorn är frusen. Kompressorn går ut. Linjen är blockerad. Mycket låg på Freon.

    
svaret ges 07.09.2015 09:43
0

Normalt kondensorfläkten cyklar på grund av överdriven värme som orsakar en intern termisk överbelastning att resa. Detta kommer ofta från en dålig körkondensator som kan vara en enda kåpa för kondensorfläkten eller en del av en dubbel kåpa för fläkten och kompressorn. Utan en bra körkondensator använder fläktmotorn fler ampere och kan överhettas. En andra möjlighet är dåliga lager i motorn som igen orsakar mer motorlindningsvärme och slår ut termisk överbelastning. I det andra fallet behövs en ny motor. Om kondensorfläkten inte löper ordentligt kommer kompressorn också att överhettas eller övertryck, slutresultatet dålig kylning. Varning, ström är 240vac och är dåligt skyddad mot mänsklig kontakt i en av dessa enheter.

    