Running katt 6 nätverkskabel på vinden: Vad är koden?

12

Jag planerar att lägga till ett Cat 6-nätverk i mitt enstaka hemvist. Det skulle bestå av hemlöpningar från var och en av de 3 sovrum + tv-rum till en central patchpanel i garaget, som ligger nära mitten av hemmet. Katten 6-kabelbanorna följer de befintliga körningarna för kabel-tv (koaxial) i varje rum. Jag planerar att ersätta de befintliga koaxialplattorna med keystone-frontplattor med coax & cat6 keystone jacks.

Eftersom nätkabeln kommer att köras i väggarna och vinden, skulle koden diktera att jag använder riser (CMR) eller plenum (CMP) nominella kablar eller kommer den allmänna ändamålet (CM) kategori 6-kabeln tillräcklig?

Om det är viktigt med hänsyn till den elektriska koden, är hemmet beläget i Calfornia (SF Bay Area) & byggdes 2003.

    
uppsättning funkadelic 16.05.2012 03:25

1 svar

10

Eftersom du är i en enfamiljshus, finns det bara en viktig artikel att vara medveten om.

800.26 Spread of Fire or Products of Combustion. Installations of communications cables and communications raceways in hollow spaces, vertical shafts, and ventilation or air-handling ducts shall be made so that the possible spread of fire or products of combustion will not be substantially increased. Openings around penetrations of communications cables and communications raceways through fire-resistant-rated walls, partitions, floors, or ceilings shall be firestopped using approved methods to maintain the fire resistance rating.

FPN: Directories of electrical construction materials published by qualified testing laboratories contain many listing installation restrictions necessary to maintain the fireresistive rating of assemblies where penetrations or openings are made. Building codes also contain restrictions on membrane penetrations on opposite sides of a fire resistance–rated wall assembly. An example is the 600 mm (24 in.) minimum horizontal separation that usually applies between boxes installed on opposite sides of the wall. Assistance in complying with 800.26 can be found in building codes, fire resistance directories, and product listings.

I en en- eller tvåfamiljshus kan du använda generell typkabel (CM, CMG, CMX) någon annanstans än där plenumkabel krävs.

800.154(B)(3) One- and Two-Family Dwellings. Type CM and CMX cable shall be permitted in one- and two-family dwellings.

Eller, under mattor.

800.154(C)(6) Under Carpets. Type CMUC undercarpet communications wires and cables shall be permitted to be installed under carpet.

    
svaret ges 16.05.2012 18:46