Configuring en plug-on-neutral brytare panel som en delpanel

1

Jag lärde mig nyligen om en ny typ av brytarepanel känd som "plug-on-neutral" -designen. Alla större lastcenter tillverkare verkar göra dessa nu. Tanken är att tillhandahålla en neutral stång på ett bestämt avstånd på vardera sidan av bussstängerna, så specialdesignade AFCI- eller GFCI-brytare kan anslutas direkt till bussstången och den neutrala stången utan att behöva en pigtailanslutning. Här är en bild från en katalog:

De extra långa brytare i mitten är AFCI-enheterna som klickar direkt på neutralstången. Mycket smart!

Men jag är förvirrad över hur den här panelen skulle kunna konfigureras som en delpanel. På bilden är de två neutrala stavarna tydligt anslutna (på något sätt, var är bindningsremmen?) Och de ansluter både neutrala och grunder till båda. I en delpanel måste neutralerna och grunderna separeras.

betyder det att en av dessa stänger måste separeras från neutralen på något sätt, i vilket fall de fina plug-on-brytare skulle vara begränsade till ena sidan av panelen? Eller kan de båda isoleras och en separat grundfält installeras (hur?)

Det verkar som att det skulle vara slöseri om bara en sida skulle kunna dra nytta av plug-in AFCI / GFCI, eftersom nästan alla rum kräver en eller annan nu.

    
uppsättning friedo 21.07.2015 06:00

3 svar

4

Du måste ta bort bindväskan och installera en separat jordningsstång.

Observera i den här bilden finns det tydligt separata jordningslister installerade.

    
svaret ges 21.07.2015 11:57
1

För att använda detta som en delpanel skulle du behöva köpa en separat markblock och jordningslina med tillräckligt med utrymmen för dina kretsar eller kanske två som kan kombineras med # 6 eller # 8 barber koppar. Då skulle din nakna strandade mark ansluta till det nya markblocket och din neutrala tråd skulle ansluta till slangen där den nakna strängade marken var ansluten tidigare. Om du tar bort bindningsremmen lossnar du neutral på brytarefunktionen på ena sidan av panelen, vilket gör att AFCI-brytare på den skadade sidan inte fungerar för Arc Fault.

    
svaret ges 06.01.2019 00:41
0

Här är placeringen av bindningsremmen som länkar de två neutralstängerna. Det kan sannolikt tas bort om så önskas.

    
svaret ges 15.08.2017 22:38