Jag byter 3 sovrum på andra våningen i ett gammalt hus (1920-talet). Alla knoppar och rör har kopplats ur. Jag har belysning gjort, men nu gör du sovrums allmänna utloppskretsar. Jag sätter varje sovrum på egen 20amp krets.

Huset har gipsmurar som är i mycket bra form, och jag vill fortsätta att öppna dessa väggar till ett minimum. Min plan är att göra hemmet från källaren till ett utlopp i varje rum, genom en yttre ballongramad vägg. Sedan springa upp till vinden / krypplatsen och tillbaka ner till nästa utlopp, och så vidare. Varje rum har 5-6 uttag, så det betyder att en kabel kommer ner och en annan går tillbaka i samma studbåtshamn. Jag hade ett par personer som rådde att detta var ett bra sätt att göra det, inklusive en kommersiell elektriker.

Jag har redan grovt i ett av sovrummen så här, men när jag tittar på andra exempel jag såg online, så gissar jag mig själv. Många människor verkar skära en horisontell kanal ut ur väggarna och sedan göra horisontella spår mellan utlopp. Ett annat alternativ som jag kom över var en central korsningslåda på vinden för varje krets med ledningar som släppte ner till varje utlopp.

Finns det något fel med min metod (inte bara från ett kodperspektiv)? Den extra tråden stör mig inte, jag vill bara inte göra några kompromisser i säkerhet.

    
uppsättning Uncle Woody 07.10.2018 23:59

1 svar

3

Några av ovanstående är bra. Jag skulle inte vara ett fan av "gör en kanal horisontellt" -metod på grund av den förstörande faktorn.

Topologin, en stor kopplingslåda i taket, är idealisk eftersom det håller lednings längden kortast, bara panel till lådan och lådan till behållaren. Det är också det enklaste om du vill öka strömkapaciteten där ute för att köra bärbara värmare, spel-PC, vad har du.

Lådan måste vara stor . Du kommer att behöva 4,5 kubik tum, plus en annan 4,5 kubik inches för varje kabel som kommer in i den inklusive leverans. Min go-to är en 4-11 / 16 "stållåda, som har 42 ci bra för 8 kablar. En ordentlig elförsörjning kommer att få dem för $ 2-något, förväntar sig att överbetala i en storförpackningsbutik, vilket är ironiskt sedan du skulle tro att de skulle specialisera sig i, ja, stora lådor.

Dockningsfältet måste dock vara tillgängligt . Det kan inte "förbättras över" eller om du gör det, måste du lägga en lucka för att tillåta åtkomst utan att demontera någon del av byggnaden. Begrava inte lådan i isolering, det behöver luftkontakt för att bära bort eventuell inre värme.

    
svaret ges 08.10.2018 02:41