Using hälften av en 240V dubbelfas krets som en 120v enfas krets (US)

0

Vanligtvis när jag ser en 240v-enhet, är den ansluten till sin egen dubbelpoliga brytare, med varje pol ansluten till en annan 120v-fas (för att ge 240v totalt). Om det finns en 120v-enhet på samma plats, är den ansluten till en separat enpolig strömbrytare som ofta delar med andra 120v-enheter.

Om en neutral var ansluten med de två faserna i 240v-kretsen som beskrivs i min första stycke, kunde endera fasen användas tillsammans med neutralen för att driva en 120v-enhet. Om det inte fanns några andra 120v-kretsar i närheten (och med tillräcklig kapacitet) skulle detta kunna kosta mindre än att lämna 240v-kretsen i sig och lägga till en separat brytare, varm och neutral för 120v-enheten.

Varför är scenariot som beskrivs i min andra stycke ovanligt i praktiken? Finns det säkerhets- eller elektriska kodproblem som jag inte känner till?

Tack!

    
uppsättning Lily Finley 14.03.2015 20:22

5 svar

2

Om jag läser din fråga korrekt vill du att båda har 120V och 240V uttag som kommer av samma tandembrytare. Kodkompatibla sätt att göra detta är att lägga till en delpanel i slutet av 240V-matningen och sedan ha separata brytare som matar in 240V och 120V-uttagen.

Jag tror att det är mot kod för att båda strömspänningarna i uttag direkt matas av samma brytare.

På grund av mätningen av de ledande kablarna kan du förmodligen inte öka strömstyrkan hos den befintliga brytaren. Om din nuvarande krets var 240V 30A skulle du mata in den i en delpanel (60 amp kommer troligen att vara den minsta du hittar). Inuti delpanelen skulle du ha ytterligare 30 amp tandembrytare som matar 240V-uttaget och 15 eller 20 amp-brytare som matar 120V-uttagen.

Du måste vara försiktig så att du inte överbelastar den ursprungliga 30 amp-brytaren, men om du gör det kommer brytaren att vända och ingen skada kommer att göras, ledningarna kommer att skyddas.

    
svaret ges 15.03.2015 00:41
2
Problemet med att göra detta är att du kanske har en 30-polig dubbelpolbrytare på din 240V-ledning, som kan vara 10g tråd och du kommer av den på en fas med en 120V krets med 14g tråd, 30 amp-brytaren är för hög för 14g tråd, som då inte är skyddad från smältning.

USA har flyttat till 4-tråds 240V-tjänst för att rymma apparater som har intern 120V-elektronik.

    
svaret ges 17.03.2015 03:36
0

Hur jag läste din fråga var om en befintlig 240/120 var oanvänd, varför är det inte vanligt att använda det för två 120V bankkretsar?

Jo, det är faktiskt vanlig praxis.

Ett gemensamt scenario är att en bostad ska ha en 240/120 3-ledare (två ojordade hots + 1 jord) oanvända intervallkretsar matar in två små 120V apparatkretsar. Detta omfattas av 2014 NEC 210.24 under termen kranledare och har mycket specifika regler att följa.

Ett annat scenario är att ta en oanvänd 240/120 30A # 10 4-ledare (två ojordade hots + neutral + jord) och omvandla den till en multi-ledig grenkrets, MWBC för kort. Installatören skulle ta bort 30A-brytaren och installera en dubbelpolig 20A-brytare och koppla om brytaren till motsvarande belastningar.

Tänk på att det finns många kodkrav när du lägger till nya kretsar. I allmänhet till exempel

  • Dubbelpolbrytare krävs med en MWBC. (3-polig men sällan en bostadssituation).
  • De flesta nya 120V-kablarna kräver GFCI och / eller AFCI-skydd, och medan de gör gör dubbelpoliga GFCI / AFCI-brytare, kan de vara dyrare.
  • svaret ges 12.03.2017 17:35
    -1

    Vad du beskriver är ok att göra och ska följa NEC-kod.
    Under vissa omständigheter kräver en 120V krets en dubbelpolbrytare. Om 3-tråds romex används som grenkrets för att mata två 120V-kretsar (svart, röd och vit tråd) måste en tvåpolig brytare användas så att alla ojordade ledningar i flertrådsgrenkretsen kopplas bort samtidigt.

    Tänk på att huvudsyftet med en strömbrytare i ett amerikanskt hem är att skydda kabeldragningen vid överbelastning eller kortslutning. Vanligtvis kommer en hembrytarepanel att ha 15 och 20 Amp brytare för typiska 120V-uttag. # 14 AWG-kabel kan användas för 15 amp kretsar och # 12 AWG används för 20 amp kretsar. Använd inte # 14 AWG på en 20 Amp brytare.

        
    svaret ges 14.03.2015 21:07
    -3

    1) 120-enheten skulle ha en gemensam neutral som 240v-enheten, vilket är bra om den neutrala och andra fasen inte är enhetsberoende för kontinuitet (ledare måste skarvas inte färdas genom enheten). Kretsar beroende på enheter utanför sidan av deras gren, för att fungera, är mot kod från och med 2011.

    2) En 240-fas kräver direkt sondoscillering för att ge en jämn 60hertz. Eventuell belastning på en fas av 240 kretsen som inte delas med sekundärfasen kommer att orsaka obalanserad avkastning på ömsesidig fas. Detta kommer inte att vara ett problem för en motståndsspol eller en laddad enhet. Motorer och känslig elektronik kommer inte att tycka om det alls. Ingen kodreglering på obalanserad 240/480 / 720v eller 2 / 3ph belastningar, bara dåligt elektriskt arbete. Endast dom av de gamla elektriska gudarna väntar på dig för dina överträdelser.

    3) GFCI / AFCI regler. Alla brytare går inte till apparatbelastningar och under 30A måste ha en AFCI / GFCI Dual-funktionbrytare. (Arc Fault Circuit Interrupter / Ground Fault Circuit Interrupter) återfinns denna återkopplingsspänning som mottas vid strömkällan (panelen) från neutralen och jämför den med den spänning som lämnar brytaren. Om någonsin variationen mellan heta och neutrala överstiger 5mA förutsätter enheterna att det finns en kort till jord någonstans, och enheten bryter kretsen. Om du kör en 120-enhet på en 240-krets skulle den vara oskyddad och det är mot kod från och med 2014.

    4) Dedikerade kretsar för alla apparatbelastningar; exklusive diskmaskin, sopor och eventuell laddning under 600W.

        
    svaret ges 12.03.2017 15:49