Home luftkonditioneringsproblem

0

Jag har en luftkonditionering enhet som var här när jag köpte huset. Det var på 70-talet här idag, men jag har ett gammalt hus och windows öppnar inte så att huset var varmt. Jag bestämde mig för att slå på AC och sätta den på ca 65 grader. Jag lämnade huset i ca 1,5 timmar och när jag kom hem var huset varmt. Jag gick ut och linjerna som sträcker sig från växeln till huset var vita med snö / is.

Jag stängde av AC och kollade och bytte filter. Jag har haft AC-tjänsten människor ut två gånger i år. Första gången var att fylla på kylmediet, vilket var lågt. Andra gången berodde på att det fortfarande läckte vatten från någonstans i källaren. Han satte mer kitt runt slangarna på insidan och vattnet slutade läcka ut. På den andra resan kontrollerade han kylmediet igen och det var fortfarande okej från laddningen han gjorde på den första resan.

Jag undrar om det kan ha orsakat frysningen. Också undrar om det körs i kallare väder ... dvs. Tempens utsida var svalare än temperaturen inuti kunde skapa denna situation. Lyder detta så att det finns ytterligare problem?

Jag gjorde vad jag trodde var lämpligt: I början av året hade jag en tjänsteman checka det två gånger i år och han sa att allt jag behövde var freon på den första resan, och att allt verkade ok i andra. .. Jag är orolig eftersom jag har en fast inkomst och verkligen inte har råd med många extra avgifter och jag hatar att säga det men jag är rädd för att bli utnyttjad eftersom jag inte vet så mycket om ämnet.

Några tips om hur man ser till att tjänsten mannen inte bara försöker sälja en ny AC om det är vad det kommer till? Tack.

    
uppsättning R.Doe 20.10.2015 04:39

1 svar

1

Problemet som beskrivs betraktas som normal prestanda för många bostads-A / C-enheter. Genom design fungerar dessa endast korrekt om utetemperaturen är varmare än mitten av 70-talet och innetemperaturen är över 68F. Under dessa temperaturer blir förångarens spole kallare än frysning och blir sämre då spolen ackumuleras frost, så att systemet blir täckt i is och slutar kyla tills enheten stängs av och tinas upp manuellt.

I en situation som din, där A / C behöver utföra även under kalla temperaturer, är det nödvändigt att installera tre tillbehör som gör att enheten kan fungera under dessa förhållanden:

(1) En kompressor vevhusvärmare (storlek för din kompressor)

(2)Enhuvudtryckskontroll(somTotalinep251-0083h,ca$35ny,Ebay)

(3)Enevaporatorstyrgräns(ECL)-brytareellerFreezestat(ca$20ny,Ebay)

Kalibrering av huvudtryckskontrollen kräver helt enkelt en uppsättning mätare, men det brukar fungera korrekt om temperaturproben placeras var som helst nära kondensatorns urladdning. Annars än det här, är det bara elektriska artiklar som inte kräver någon köldmedicinsk expertis. Denna inställning kallas ibland som en "låg omgivningssats med freezestat". En erfaren tekniker ska kunna installera alla dessa inom ett par timmar.

    
svaret ges 20.10.2015 06:17