Problemet som beskrivs betraktas som normal prestanda för många bostads-A / C-enheter. Genom design fungerar dessa endast korrekt om utetemperaturen är varmare än mitten av 70-talet och innetemperaturen är över 68F. Under dessa temperaturer blir förångarens spole kallare än frysning och blir sämre då spolen ackumuleras frost, så att systemet blir täckt i is och slutar kyla tills enheten stängs av och tinas upp manuellt.
I en situation som din, där A / C behöver utföra även under kalla temperaturer, är det nödvändigt att installera tre tillbehör som gör att enheten kan fungera under dessa förhållanden:
(1) En kompressor vevhusvärmare (storlek för din kompressor)
(2)Enhuvudtryckskontroll(somTotalinep251-0083h,ca$35ny,Ebay)
(3)Enevaporatorstyrgräns(ECL)-brytareellerFreezestat(ca$20ny,Ebay)
Kalibrering av huvudtryckskontrollen kräver helt enkelt en uppsättning mätare, men det brukar fungera korrekt om temperaturproben placeras var som helst nära kondensatorns urladdning. Annars än det här, är det bara elektriska artiklar som inte kräver någon köldmedicinsk expertis. Denna inställning kallas ibland som en "låg omgivningssats med freezestat". En erfaren tekniker ska kunna installera alla dessa inom ett par timmar.