Honeywell Zone System Wiring

1

Jag har ett Goodman HVAC-system som är uppdelat i tre zoner. Jag ville uppgradera till programmerbara termostater, så jag tog upp tre Honeywell RTH8580WF. Läser igenom beskrivningarna som jag noterade behöver de en C-kabelkoppling. Jag tittade under de nuvarande termostaterna, noterade att det inte fanns en C-tråd, men det fanns flera oanvända ledningar så jag tänkte att jag bara kunde haka dem upp på zonen.

Jag öppnade zonpanelen, en Honeywell EMM-3, och efter att ha tittat inuti är jag lite förvirrad.

Tyvärrfannsdetingetsättattfåtagpåetiketternapåledningsblocken,menhärärettskottfrånhandboken.

Jag har gjort tillräckligt med kabeldragning i mitt liv för att förstå grunderna, men jag kan inte ta reda på vad installatören gjorde med C-trådkopplingarna för termostaterna (blocken i botten). Han sprang uppvisar jumpers (de vita kablarna) från C-terminalen för termostat 1, 2 och 3 och kopplade dem sedan till den blå ledningen till vänster (som jag tror levererar ström till HVAC-kortet av någon anledning) och då ansluts även värme reläterminalen genom motståndet. Det finns inget i installationshandboken om hur du gör den här typen av anslutning.

Jag gjorde en del googling för att se om det fanns andra exempel på EMM-3 ledningsjobb där ute och de ser alla ungefär ut som ledningsdiagrammet, en tråd per terminal.

Några tankar om vad som händer här? Skulle det vara säkert att bara lägga en extra ledning från termostaten i C-blocket för varje tillsammans med de vita tråden som redan finns där?

    
uppsättning Dave 13.12.2016 00:17

1 svar

0

Ta bort jumpersna, de är överflödiga

Det framgår av installationshandboken för din zonkontrollant att C-terminalerna för termostaterna är anslutna internt till C-kabeln som kommer in i brädet från sin 24 VAC-strömkälla. Det betyder att de vita trummorna mellan zon C-terminalerna och den blå C-tråden från ugnen kan avlägsnas helt och din C-kabel är ansluten till sin plats.

Vad gäller 1K motståndet? Någon trodde att den här enheten stöttade, antar jag, och lägger den där för att ge en bypassbelastning för att förhindra oregelbunden operation. Jag skulle ta bort det och hålla koll på systemet - om det inte fungerar efter en vecka eller två utan det skulle jag säga att den som sätter in den var medlem i en kraftstyrande lastkult.

    
svaret ges 13.12.2016 01:07