Använda värmeförlust överföring från formler och R-värden av material för konstant kom jag till detta:
Värmeöverföringen genom en byggnadsvägg eller liknande konstruktion kan uttryckas som:
Ht = U A dt (1)
där
Ht = värmeförlust (Btu / hr, W)
U="U-värde" (Btu / hr ft2 oF, W / m2K)
A = väggområde (ft2, m2)
dt = temperaturskillnad (oF, K)
U-värdet av en konstruktion som består av flera lager kan uttryckas som
U = 1 / Σ R (2)
där
U = Värmeöverföringskoefficient (Btu / hr ft2 oF, W / m2K)
R="R-värde" - motståndet mot värmeflödet i varje lager (hr sq.ft oF / Btu, m2K / W)
391.133
Så för mitt fall utan extra isolering skulle värdet vara:
1 / (1 * 1 + 5 * 3 + 1 * 1) = 0,059 (observera att jag omvandlar cm till tumbordets bordläggning, 1 tum = 2,5 cm, tog 1 för trä och 3 för glasfiberbattar) p>
Om jag lägger till extra 20cm glasfiberull:
1 / (1 * 1 + 5 * 3 + 1 * 1 + 8 * 3) = 0,024
Med endast 10 cm glasfiberull:
1 / (1 * 1 + 5 * 3 + 1 * 1 + 4 * 3) = 0,034
Mina fönster har U ca 0,8, men jag måste överväga mycket större takytor och mycket större temperaturskillnad där eftersom tenn blir mycket varmare under varm sommardag. Låt oss titta på UA för Windows 0,8 * 15 = 12, för tak 0,059 * 40 = 2,4. Om taket var varmt som luft än vi skulle ha inga problem, kan frågan vara att temperaturskillnaden på takytan är 5 gånger större än den där runt fönster? Jag tror att om detta kan hända ibland kan vi säga att mitt hus är 22, luften är 25 men taket värms till 40.
Slutsats, jag kommer att gå extra 20cm under taket eftersom ull är inte så dyrt, och då kommer jag att förlora / få mer värme på fönster än på taket. Jag tror att 10cm skulle vara tillräckligt men det borde också förbättra ljudisoleringen lite. Men detta extra lager har störst effekt bara när taket är varmt, på vintern kommer jag att förlora 5 gånger mer värme genom fönster än tak, även om jag inte lägger till något. Så skär U för tak för hälften kan minska min faktura kanske för 10%. Jag kan inte säga säkert men det här kan återbetala investeringar i år eller två men bara för att jag rekonstruerar gipsplatta i alla fall. Annars skulle det betala tillbaka årtionden. Jag kommer att försöka matcha vägg UA nära tak UA.
Men jag är inte expert i konstruktion, gjorde jag matte och alla slutsatser här?
Kan någon med erfarenhet bekräfta detta snälla ??? Om detta är korrekt blir det mycket lättare att bestämma var man ska investera mer pengar i framtiden.
Här är ett exempel exempel där U är liknande för tak, men det har 0,3 för windows ??
Det här är några bättre fönster än mina eller jag har fel nummer för mina fönster. Jag har också glömt på golvlösningar.