Question om subpanelinstallation i en skjul

3

Jag är inte en elektriker, så låt oss få det ur vägen. Men i det förflutna har jag installerat enkla underpaneler i fristående byggnader och hade mitt elektriska arbete inspekterat och passerat första gången, så jag känner mig bekväm med att göra några grundläggande, vanliga ledningar.

Nu historien, 2014 köpte min fru och jag och började renovera ett äldre hus. Huset byggdes på 30-talet och renoverades första gången på 80-talet och vid den tiden uppgraderades med Romex-ledningar. Huvudtjänsten var en 200A säkringspanel men vi bad säljare att ha en elektriker ersätta det med en ny brytare, vilket de gjorde och det inspekterades. Huset har ett fristående garage som byggdes på 80-talet och det har en 100A delpanel installerad i den, med bara några kretsar för behållare och ljus.

Jag har nyligen installerat en kasta ut bakom garaget och nu vill jag köra en delpanel av garagepanelen. Jag planerar att få tillstånd och få mitt arbete inspekterat. I helgen gjorde jag en recension av min miljö och hittade något jag inte är säker på. När jag drog locket från underpanelen i garaget fann jag att det bara matas med tre trådar, H-H-N och marken och neutrala stänger är bundna. Jag förväntade mig inte detta.

Jag har inte kallade mina lokala tjänstemän än (Virginia) för just nu har jag inte gjort något arbete eller drog något tillstånd, jag känner bara ut mina alternativ. Skuren är ca 70 'bort från garaget. En återgång till huvudbyggnaden är opraktisk (asfalterad uppfart, betongpaviljonger) och även om jag skär genom dem skulle det göra en 175-talsperiod. Jag planerade att köra 3 - # 6 THHN och 1 - # 8 THHN (jord) i ledningen till skjulet och placera i två jordstavar och separera neutralen och marken i skuren sub. Jag är emellertid oroad över vad en inspektör kan säga om den här inställningen eftersom jag skulle mata denna delpanel från en subpanel matad med en 3-trådig matarkonfiguration. Mitt andra alternativ är bara att köra separata underjordiska kretsar för ljus och kärl till skjulet och inte göra en del, men det är inte vad jag föredrar att göra.

Jag tror att det fristående garaget byggdes med äldre kod som inte krävde 4 ledningar och jordningselektroder. Men nu gör det mig ont för att dra en subpanel av det? I väntan på skillnader i lokal kod, är detta möjligt eller behöver jag göra ändringar i garagepanel innan jag kan göra det här?

Tillagd för att svara på frågan nedan: Det är en bra fråga, jag krypte inte under den andra änden av huset för att se om jag hade tillgång till den punkt där den kommer in i rörledningen. Jag antar att du tänker på att om jag gjorde det kanske jag skulle kunna fiska i en jordtråd tillbaka till huvudet? Jag har emellertid också skrivit ett svar nedan som jag fick från länsinspektören idag, vilket i väntan på hur svårt körstången kan få, låter som en mycket mer genomförbar lösning. Jag planerade att hyra en hammare från HD för att köra i de andra stavarna ändå, lägga till ytterligare två medan jag har hyran inte låter väldigt svårt.

    
uppsättning Tom Glover 13.08.2018 15:56

2 svar

1

Jag såg precis och VA är på NEC 2011, jag trodde att ändringen till 4 tråd var tillbaka i 99-koden. Så jag skulle kolla med din lokala inspektör för att ta reda på vad de lokala kraven är (jag vill ha 4 tråd och jordstav). Mycket konstigt att en 2014-del skulle ställas in på det här sättet om det inte är tillåtet med VA-kodändringar.

Tillagt efter uppkomna: du måste uppdatera garaget till 4-ledaren med jordstång för att möta dagens kod om du vill dra en del från garaget. Jag har använt rör- och vattenslang till tunnel under uppfartningar och trottoarer många gånger tidigare, så du behöver inte klippa dem beroende på dina markförhållanden. Det är lite rörigt men billigare än att klippa i de flesta fall.

    
svaret ges 13.08.2018 16:11
1

OK fick detta rakt från länsinspektören. Eftersom garagesubpanelen installerades med en 3-trådig matning och ingen mark, bör de neutrala och markerade staplarna bindas och de är. Han sa att vad jag kunde göra är att lägga i en, helst två, jordstavar i garaget och köra en # 6 solid kopparledare till den bundna neutrala baren. Då kunde jag dra en vanlig 4-trådsanslutning till underpanelen i skuren, där den har sina egna jordstavar och obundna mark / neutralläge. Så det är en mycket lättare lösning för mig att åstadkomma - vilket jag borde förmodligen reservera dom tills jag ser hur svårt de här grundstängerna går in.

    
svaret ges 14.08.2018 00:49