Låter som att det snubblar ut på totalbelastningen av huset, inte specifikt från torken. Det faktum att problemet startade efter byte av torken är tillfälligt. Torken bidrog till problemet, men det är verkligen den totala nuvarande efterfrågan som är problemet. Eftersom du bara har 100 amp service, behöver du förmodligen en seriös uppgradering till 150 amp service. Anledningen till att det är utsidan brytaren är att ingen två brytare reser vid exakt samma punkt. I ditt fall snubblar utsidan av brytaren lite före insidan. Hög omgivningstemperatur utanför bidrar också till att brytaren går först eftersom problemet startade i juli med temps i de över 90-talet. Jag slår vad om när temperna är svalare - till september, eftersom jag svarar rätt, att problemet går bort. Det betyder inte att problemet är löst. Du kör förmodligen nästan 100 amp total belastning åtminstone en del av tiden.
Glöm inte att försöka hitta den skyldige i din huspanel. Du behöver en serviceuppgradering till 150 ampere. Hoppas det här hjälper.