Det är obligatoriskt
När du placerar identiska skenor i en kanal måste du måste differentiera dem på något sätt. Det är obligatoriskt.
Jag skulle inte buntas men märka dem individuellt. Svart (blå) och vit (blå) är till exempel det uppenbara paret. Bonuspoäng: använd en anständig längd (2 ") av krympfilm så att tejpen inte kommer ut en dag.
Anledningen till att jag inte gillar att kombinera dem är dra . Det kommer att göra att dra hårdare genom att göra kablarna bindande.
Bli av med dessa grunder
Räkningar räknas inte mot ledningsstorleken (på 10, 12, 14 AWG får du 9 aktiva ledare per kanal utan att oroa dig för avvikelse). Efter att ha funderat på denna matematik på alla möjliga sätt på 120/240 delfas betyder detta 4 kretsar av vilken typ som helst.
Men de räknar sig mot ledningsfyllning - i 1/2 "EMT får du 9 ledningar fullstop ... och du är nu full. Dump två av grunderna och du kommer att kunna passa in en fjärde krets. Använd 10-32 jordskruvarna i lådorna till skarv.
EMT själv är en markerad väg. En mark i EMT är band-och-suspenders. Tre är oerfarenhet. Den enda anledningen till att betala fyllningskostnaden för det är om du splittrade kretsarna i icke-metallisk ledning, och splittringspunkten saknade någon plats för att splittra grunderna - jag har att göra det. p>