OK för att binda ledningar tillsammans med färgad elektrisk tejp?

1

Jag har 3 buntar av 3 12AWG THHN-kablar vardera

  • svartvit grön (röd tejp)
  • svartvittgrön (blå tejp)
  • svartvit grön (svart tejp)

Dessa 3 buntar kommer ut från lastcentret och in i 1/2 EMT. Så 9 ledningar totalt, 6 av dem bärande. (Med 6 CCC sänkte jag dem 80% från 30A och satte dem på 20A / 15A brytare)

För att undvika att blanda upp vilken neutral / jord som går med vilken varm etc. i varje kryssningslåda där två eller flera buntar existerar, binder jag dem ihop med färgade elektriska tejp för att inte förvirra mig själv eller personen som följer efter mig.

I lastcentret är buntarna markerade med sin färg precis som de går ut i ledningen, sedan igen vid en korsningslåda där de går sina separata sätt. Egentligen på vilken plats som helst där två eller flera buntar existerar.

Är det här att gå ut på den som följer mig, eller ännu värre, vara farligt vilseledande?

    
uppsättning Kerry Thomas 30.03.2018 22:04

2 svar

9

Det är obligatoriskt

När du placerar identiska skenor i en kanal måste du måste differentiera dem på något sätt. Det är obligatoriskt.

Jag skulle inte buntas men märka dem individuellt. Svart (blå) och vit (blå) är till exempel det uppenbara paret. Bonuspoäng: använd en anständig längd (2 ") av krympfilm så att tejpen inte kommer ut en dag.

Anledningen till att jag inte gillar att kombinera dem är dra . Det kommer att göra att dra hårdare genom att göra kablarna bindande.

Bli av med dessa grunder

Räkningar räknas inte mot ledningsstorleken (på 10, 12, 14 AWG får du 9 aktiva ledare per kanal utan att oroa dig för avvikelse). Efter att ha funderat på denna matematik på alla möjliga sätt på 120/240 delfas betyder detta 4 kretsar av vilken typ som helst.

Men de räknar sig mot ledningsfyllning - i 1/2 "EMT får du 9 ledningar fullstop ... och du är nu full. Dump två av grunderna och du kommer att kunna passa in en fjärde krets. Använd 10-32 jordskruvarna i lådorna till skarv.

EMT själv är en markerad väg. En mark i EMT är band-och-suspenders. Tre är oerfarenhet. Den enda anledningen till att betala fyllningskostnaden för det är om du splittrade kretsarna i icke-metallisk ledning, och splittringspunkten saknade någon plats för att splittra grunderna - jag har att göra det. p>     

svaret ges 30.03.2018 22:52
1

Vad du har gjort är att försöka organisera och identifiera ledningens kabelledning (krets). Problemet med det tejp som jag ser är att det normalt skulle vara ledaren för att indikera om den här ledaren (var vit och hade svart tejp) skulle betraktas som en varm tråd. Det finns speciella kabeltaggar för att göra exakt det du har gjort.

Även din fråga behöver verkligen ett par kvalificerare

1: Vilken del av världen du befinner dig i?

2: Är det här verkligen en bostadsrättsfråga?

Din användning av termen Load Center är inte en typisk terminologi för ett bostadshus för en person i USA - så det är anledningen till fråga nummer 1 - Koden varierar runt om i världen. Nu är orsaken till fråga 2 att i kommersiella tillämpningar är Load Center en vanlig term som används i fabriker med i USA.

    
svaret ges 30.03.2018 22:24