Min entreprenör sänkte en längd av rebar i foten av min butik för att användas som jordstav för underpanelen. Jag är inte säker, men jag misstänker att den bara är en 10 fot lång rebar och är inte knuten till resten av spärren.
Kan detta användas som enda jordstav för min underpanel, eller behöver jag lägga till en annan?
Du sa inte var du bor, men den nationella elkoden gäller för de flesta områden i USA. Kontrollera dina statliga och lokala koder för eventuella ändringar av detta. NEC är tydligt i detta ämne.
Om re-baren inte är ansluten med sladdtråd till resten av re-baren och är mindre än 20 fot lång behöver du en annan jordningselektrod. Det måste också ligga i betongfoten eller plattan som är i direkt kontakt med jorden, den kan inte separeras från jorden genom en ångspärr (plast) eller isolering. Kontrollera informationsanmärkningen.
Från den nationella elkoden 250.52 (A)
(3) Concrete-Encased Electrode. A concrete-encased electrode shall consist of at least 6.0 m (20 ft) of either (1) or (2):
(1) One or more bare or zinc galvanized or other electrically conductive coated steel reinforcing bars or rods of not less than 13 mm (1⁄2 in.) in diameter, installed in one continuous 6.0 m (20 ft) length, or if in multiple pieces connected together by the usual steel tie wires, exothermic welding, welding, or other effective means to create a 6.0 m (20 ft) or greater length; or
(2) Bare copper conductor not smaller than 4 AWG
Metallic components shall be encased by at least 50 mm (2 in.) of concrete and shall be located horizontally within that portion of a concrete foundation or footing that is in direct contact with the earth or within vertical foundations or structural components or members that are in direct contact with the earth. If multiple concrete-encased electrodes are present at a building or structure, it shall be permissible to bond only one into the grounding electrode system.
Informational Note: Concrete installed with insulation, vapor barriers, films or similar items separating the concrete from the earth is not considered to be in “direct contact” with the earth.
Lycka till!