Ny service kontinuitet

0

Det här är en ny 200 amp main breaker panel service och ingen service drop ännu. Med huvudbrytaren och med alla kretsar visar jag kontinuitet mellan neutralt och skruven på brytaren när den heta är ansluten men ingen kontinuitet på brytaren utan heta ledningar. Detta sker på flera kretsar. Det här är inte meningslöst om brytaren är avstängd. Är detta ett tecken på en defekt brytare?

    
uppsättning Steve Howerton 28.11.2015 18:33

2 svar

3

Detta kan hända där du har en belastning ansluten till den kretsen. Till exempel, om du har en lampa med en glödlampa installerad och väggkontakten påslagen. Lampan fungerar som ett motstånd mot lågt värde vilket din kontinuitetstester ser som kort mellan hett och neutralt.

    
svaret ges 28.11.2015 19:22
1

Om det inte var fallet skulle saker inte fungera när strömmen var på.

Om en sond är på brytterminalen och den andra är på neutralen. Du mäter kontinuitet men hela kretsen. Det betyder att något är kopplat till kretsen och redo att rita ström. Det här kan vara en elektrisk apparat som är påslagen, som en radio, ljus etc.

Om du vill testa pausen. Tryck på en sond till busstången eller ojordad (het) terminal och den andra till skruvplinten i brytaren. Om du byter brythandtaget ser du brytaren öppen och stänger.

    
svaret ges 29.11.2015 01:26