Diagnostisk dörrklockstransformator

1

Om min multimeter konsekvent läser 19,9 till 20 volt AC när du testar utgående ström på en 16V dörrklockstransformator, är det för mycket spänning? Avläsningen vid omkopplaren (med omkopplare borttagen) är densamma. Kabelarna på omkopplaren hade kortats ihop när vi inte var hemma, och vi återvände till en elektrisk lukt som vi tänker i det område där klockan är belägen. Jag försöker bestämma var skadan ligger i kretsen. Om 20 volt ligger inom normen på transformatorn är det troligt att min klocka är bruten. Om 20 volt är för mycket, behöver min transformator förmodligen ersätta.

    
uppsättning John Whitman 10.01.2018 04:17

1 svar

1

Byt klockan, spolen är toast från de kortslutna trådarna när du inte var hemma.

Öppna kretsspänningen med kretsen i vila som är 19-20 är inget att oroa sig för. (en dörrklocka är en momentbelastningsenhet, kretsen ligger i vila 99,99% av tiden. Jag undvikde andra villkor som "öppna" och "stängda" för att beskriva cirkeln men baserat på din kommentar fortfarande förvirrad.)

    
svaret ges 10.01.2018 22:03