Termocouple mätt okej, men ersätter det fixade problemet?

-1

Så piloten på min ugn skulle inte stanna upplyst. Jag testade termoelementet med min multimeter och fick 29 millivolts vilket innebar att det fortfarande fungerade.
Förutsatt att jag var över huvudet ringde jag till rörmokaren som fortsatte att byta termoelementet och nu är allt bra. Familjen är varm, vad mer kan du begära?

Är det vanligt att termoelement testar bra men fortfarande inte fungerar? Överallt såg jag sagt över 25 millivolt, det betyder att termoelementet är bra och det måste finnas ett annat problem.

    
uppsättning user6591 15.12.2016 03:30

3 svar

3

Spänning är inte en universell indikator på effektivitet. Fråga någon med ett dött bilbatteri.

Liksom många kraftleverantörer är det inte ovanligt att de har en rimlig spänningsfri spänning, utan att misslyckas när belastningen försöker rita sin normala och rimliga ström. Det kvalificerar sig som "defekt" och voltmeteret berättade inte berättelsen.

Människor använder voltmetrar eftersom det är lätt, inte för att det är grundligt. Att undersöka aktuell är mer användbar men hårdare, eftersom den måste detekteras "in-line", och speciellt med DC, betyder det att splittra något i serie med det aktuella flödet. Eller ta av lasten och haka upp en dummybelastning av känt värde. Eller permanent installera en "ammeter shunt", ett motstånd av känt och lågt värde, och mäter ett litet spänningsfall över det. Vi hade bara ett problem på $ 10 000 på grund av att vi inte kände till en stor motors normala vevström, eftersom det inte finns någon ammeter i startkretsen. Att lägga in är svårt.

    
svaret ges 15.12.2016 19:35
2

Huh, jag har bytt mycket termoelement men hörde aldrig att mäta spänningen så. Mät din rörmokare spänning?

Vad som händer kan vi inte veta utan att det gamla termoelementet testar, men här är några möjliga orsaker i grov ordning av sannolikhet:

  • Otillräcklig flamma. Och rörmokaren justerade detta när du bytte termoelementet.
  • Suboptimal termoelement och / eller flamdirektör - korrigerad av rörmokaren som en del av ersättningen.
  • Smutsiga / korroderade kontakter på gamla termoelement.
  • Intermittent brytning i gammalt termoelement. Böjning eller expansion ger en öppen krets.
  • Utkast till villkor som korrigerats av rörmokaren (felplacerad ventilationsluckor, omslag mm)
  • Termoelementet mäter okej, öppen krets, men inte under tillräcklig belastning för att faktiskt driva ventilen. (Ingen belastning Spänningstestning är ofta vilseledande. Detta gäller i en mängd olika branscher / scenarier.)
  • För pilotljusproblem använder jag denna grova checklista:

    • Gasslevereras faktiskt och rent? Ingen förstoftning, gnistor eller off-färger som indikerar vatten eller förorening?
    • Är flammen tillräckligt stor för att inte blåsa ut enkelt?
    • Är termoelementet korrekt placerat i flamman?
    • Finns metallflingor eller vattendroppar och kan färskfallande flingor / droppar släcka pilotflamma? Om ja, brukar hela enheten bytas ut.
    • Finns det ett gusty draft-villkor?
    • Fungerar enheten korrekt annars?
    • Var underhållet nyligen gjort? Om så är fallet, kolla efter ett lös eller felinstallerat eller skadat termoelement.
    • Om allt ovan är okej, byt ut termoelementet.
    svaret ges 15.12.2016 08:35
    1

    Jag testade sällan spänningen hos ett termoelement eftersom det inte var kostnadseffektivt ur en arbetskostnadssynpunkt. Om du undrar, kan intermittenta termoelementsproblem uppstå om pilotflammen värmer den nedre 1/3 av termoelementet. Denna uppvärmning kan orsaka att olika metaller inuti termoelementet bryts isär, vilket tillfälligt släpper utspänningen till noll. När botten kyls, kopplas anslutningen så att termoelementet fungerar när relit

        
    svaret ges 16.12.2016 20:38