Det är en de facto kvasi-standard situation
Situationen med termostaten kablar nomenklatur är mer eller mindre det tredje fallet i din fråga: tillverkare samarbetar för att följa liknande (om än inte identiska) system för märkning av terminalerna på / används med 24VAC termostater "Nordamerikansk stil". Medan de grundläggande terminalerna är mer eller mindre universella finns det fler variationer i terminalerna som används för mer exotiska funktioner (till exempel flera fläktsteg från statens, värmepumpens reverseringskontroll eller fukthantering).
Det är emellertid ett tryck i nya systemdesigner (ledt av minisplitsar, moduleringsugnar och invertermodulerande luftkonditioneringsapparater / värmepumpar) till inte stödjer denna "standard" alls; i stället använder dessa system en proprietary communcations buss (liknande i konceptet till en industriell fältbuss, men inte baserat på något standardfältbus eller byggautomatiseringsprotokoll) mellan termostaten, luftbehandlaren / ugnen och / eller utomhusenhet.
Vissa hydroniska system (mestadels på den europeiska marknaden) gör använder OpenTherm-standarden, men på grund av den uppenbara bristen på stöd för fläktspolar och lufthanterare i standarden ser det inte mycket ut i Nordamerika till min förståelse. Större kommersiella system i USA är också mer standardiserade, ibland med BACNet eller ett liknande standardiserat protokoll för kommunikation mellan de olika systemkomponenterna.