På toppen av mina trappor som leder till min källare har jag en ljusbrytare (Top Switch) som driver två separata ljusbrytare längst ner på mina trappor.
Nedre trappan styr vänster ljusbrytare (vänster omkopplare) en behållare (vänster upptag) till vänster om min trappa. Den högra ljusströmbrytaren (höger omkopplare) styr en taklampa (OL) för att belysa botten av mina trappor.
Hur fungerar det nu:
Om TS är på position och LS (eller RS) är på position = LR (eller OL) är strömmen på
Om TS är på position och LS (eller RS) är avstängd = LR (eller OL) är strömmen av
Om TS är avstängd och LS (eller RS) är på position = LR (eller OL) är strömmen av
Om TS är avstängd och LS (eller RS) är avstängd = LR (eller OL) ström är på
Om jag tar bort ljusströmbrytaren överst i trappan och gör det permanent varmt, hur byter jag de två 3-vägsbrytarna längst ner på trappan till enpoliga växlar? Jag uppgraderar de två strömställarna i botten av trappan till Lutron dimmers som är enpolig. Jag planerar att använda kraften från vänster upptag för att driva en uppsättning nya försänkta lampor. Jag planerar att använda strömmen från den överliggande lampan för att driva en ny uppsättning nya urtaglampor.
Jag använder LUTRON P-PKG1W-WH Caseta Wireless 600-watt / 150-watt Multi-Location In-Wall Dimmer med Pico Remote Control Kit.
Den vänstra omkopplaren styr just nu en behållare. Jag planerar att använda strömmen från behållaren för att driva en uppsättning försänkta lampor som jag installerar. Jag lägger en blank skylt på denna behållare.
För närvarande styr den högra strömbrytaren en lampa som lyser över trappans botten. Jag planerade att använda kraften till den här lampan för att lysa upp en andra uppsättning försänkta lampor som jag installerar.
Det finns neutraler tillgängliga i alla rutor.
Bild av ljusbrytaren högst uppför trappan
Bildavdetvå3-vägsbrytarnalängstnerpåtrappan