Specialty spisstråd och box fyllning

3

Den här pansrade tråden visar 2 uppsättningar trådkrympad och en mark.

För boxfyllning skulle detta betraktas som 3 eller 5?

ökar detta amprage och spänningsbidrag?

Finns det några andra omständigheter att en sådan kabel används?

Finns det ett namn för detta?

Jag inser att det här är en specialtråd för ett visst syfte.

    
uppsättning beast 26.03.2015 00:44

2 svar

2

Eftersom denna flexpip levereras som en integrerad del av kokkärlet (istället för att bygga kabeldragning) och består av vad jag antar är ledningsartongkablar i en längd av FMC, reglerar parallellbestämmelserna i 310.10 (H ) (1) får inte gälla - UL är den som fattar beslut om huruvida kablar i en apparat kan vara parallella eller inte. Dessutom kan de parade trådarna gå till olika moduler i kokplattan - det verkar vara vanligt att stora elektriska eller induktionskakor bryts upp i flera delar för lastfördelning.

Det förekommer emellertid prejudikat i NEC för att behandla spiskablarna som kranledare från grenkretsen, enligt 210.19 (A) (3) Undantag 1:

Exception No.1: Conductors tapped from a 50-ampere branch circuit supplying electric ranges, wall-mounted electric ovens, and counter-mounted electric cooking units shall have an ampacity of not less than 20 amperes and shall be sufficient for the load to be served. These tap conductors include any conductors that are a part of the leads supplied with the appliance that are smaller than the branch-circuit conductors. The taps shall not be longer than necessary for servicing the appliance.

I så fall kan de inte faktiskt vara parallella Jag skulle misstänka att de leder till olika delar av spishällen, även som jag nämnde ovan.

För boxfyllnadsändamål - skulle jag personligen räkna den som fyra ledare, även om endast två strömavslutande terminer tillhandahålls av apparattillverkaren. Det är dock inte fem, eftersom endast den största EGC räknas för boxfyllnadsändamål enligt 314.16 (B) (5).

    
svaret ges 04.04.2015 20:27
0

Fyllningsberäkningen kan vara mycket högre eftersom du antar att du också räknar inkommande ledningar.

Om inkommande var # 8 då ...

3.0 x varje ledare (för hypotetiska ändamål säger vi att den inkommande tråden har en svart, en röd, en vit och en mark.) Vi räknar också marken som en # 12 (2.25) eftersom det är typisk storlek och räknar bara marken en gång.

Pipan från ugnen ser ut att vara ett nummer # 12 så bra använd 2.25 x 5

Sammanfattning

(3,0 x 3) + 2,25 = 11,25

2,25 x 4 = 9,0

Total kubisk kapacitet = 2O.25 cu.in

Så du behöver en låda med minst 20.25 cu.in eller mer realistiskt 21 cu.in Kom också ihåg att det inte finns någon vit i inkommande tråd så att du fyller i kalkylen kanske 3.0 cu.in för högt

När det gäller den parallella tappade piska ...

Jag har kommit över det här förut och funderade verkligen inte två gånger om det. Det kokar förmodligen att vara ekonomiskt smartare för tillverkningen.

    
svaret ges 02.10.2015 13:44