Generellt nej. Installera en 50A-brytare på kablar som endast är avsedda att stödja 40A är farlig och kan leda till brand i huset. 40A kretsar behöver # 8 koppartråd, medan 50A kretsar behöver # 6 koppar.
Det är möjligt, även om det är mycket osannolikt, att ledningarna som används i kretsen är # 6 och därmed kan stödja 50A (kanske någon planerade för framtiden), men av någon anledning användes en 40A-brytare. Det enda sättet att veta är att öppna det och titta på ledningarna. Storleken och andra specifikationer ska skrivas ut på manteln; som ishertom nämnde, letar du efter AWG # 8 eller något liknande.
I det mer troliga fallet att befintliga kablar är # 8, måste du antingen dra ny # 6-ledning eller få en annan (lägre effekt) spis som kommer att fungera med den befintliga 40A-behållaren.