Main Breaker - Felaktig anslutning Fråga

2

Jag är lite förvirrad och kommer att anställa en licensierad elperson för att titta på den, men ville få en uppfattning om vad som händer kanske eller om någon har någon erfarenhet av att se denna typ av problem.

Under 2006 omvandlades byggnaden från en 2 familj till en 3 familj av en licensierad elektriker med tillstånd. Byggnaden har 4 huvudbrytare anslutna till varje elmätare. 1 vanlig huvudbrytare som styr alla vanliga lampor i lobbyn och hallarna i flerfamiljen och separata huvudbrytare för Apt 1, Apt 2, Apt 3. Varje huvudbrytare är ansluten till en huvudmätare. Totalt 4 elektriska mätare.

Jag upptäckte nyligen när jag ville stänga huvudbrytaren för Apt 2, lamporna var kvar, bara 1 sovrumsljus gick av.

  • När jag stängde (Common lights) -brytaren gick den andra aptljuset av med alla ljussignaler. Medan den vanliga lampans huvudbrytare var avstängd.

  • Jag slog på den 2: a huvudbrytaren och alla vanliga ljus och 2: a aptitljuset gick vidare.

  • När jag lämnar lamporna i 2: a lägenheten och lobbyn, och när jag stänger (Common Lights) huvudbrytaren, registrerar jag elregistret på 2: e lägenhetens elektriska mätare.

  • När jag stänger den 2: e huvudbrytaren och håller (Common Lights) huvudbrytaren på elregistret på den tredje elmätaren.

  • Den första apt och 3rd apt huvudbrytaren har inga problem de stänger av sina lägenhetsljus när jag stänger av självständigt.

  • Varje lägenhet har en underpanel.

  • Den andra apt-panelen stänger av lamporna.
  • Men för att stänga 2: a aptet från huvudet. Jag måste stänga den gemensamma och andra apt huvudbrytaren för att stänga strömmen för 2: a apt.

Tack igen för din hjälp.

Bilder av elektriska

    
uppsättning pooja 18.01.2019 09:09

2 svar

3

Det finns viss förvirring att läsa frågan, till exempel att "stänga" en brytare innebär normalt att strömmen slås på, avläget är "öppet" läge.

Men jag tror att jag förstår det, och jag tror att du vet vad som händer. Du har några laster i lägenhet 2 som är på hus-allmännyttiga tjänster, och några hus-vanliga laster som finns på lägenhet 2-service. Det händer hela tiden när husen är uppdelade, och i min erfarenhet är det sällan fångat av inspektörer.

Hyresvärden är givetvis skyldig att rätta till problemet. Det är lite av en kostnadsfråga, hyresvärden betalar för en del av lägenhet 2 s ljus, och lägenhet 2 betalar några av den gemensamma belysningen för hyresvärden.

Det är också en säkerhetsfråga. Säg att någon tjänar lägenhet 2s lampor, och de öppnar (stänger av) huvudbrytaren för lägenhet 2, men det ljus de jobbar på ligger på den gemensamma panelen. Om de antar att strömmen är avstängd, och försummar att verifiera genom att testa spänningen vid ljuset, kan de få zapped.

    
svaret ges 18.01.2019 11:49
2

Det faktum att antingen panelen kan strömma upp i samma krets betyder att det finns allvarliga ledningsfrågor.

Det är inte ovanligt när man delar upp ett hus för att ta en krets och dela den in i två kretsar, vilka matas från olika paneler. Du skär kretan någonstans och matar det nu döda segmentet från den andra panelen någonstans längs dess längd. Men du måste vara försiktig så att du inte slår tillbaka det segment som fortfarande är kopplat av misstag, för då kommer du att mata det från båda ändarna! Om polerna är motsatta (50/50 chans) får du en Bang! Resa! Och du är tvungen att rätta till det.

Tyvärr kan detta viktiga varningsskylt undertryckas helt enkelt genom att flytta brytaren till den andra polen. Och nu ser jag den märkliga breakerpositioneringen i Commons-områdespanelen . Normalt skulle jag säga "byta poler och se om det går hårt", men det här alternativet kan vara typ av husbrand, och nu finns det ett bättre alternativ: sätt i en GFCI-brytare. När lasten är påslagen, kommer GFCI genast att resa om det finns en dubbelmatad varm eller neutral.

Prova en GFCI på varje krets. Inte alla på en gång ; bara köpa en GFCI och placera varje krets varm och neutral på den tillräckligt länge för att testa. Din commons area panel, medan det verkar rörigt med trådar, det är en gudstjänst eftersom det har extra längd på ledningarna (särskilt neutral) för att nå en brytare var som helst i panelen. "Röra" Det finns ingen defekt, det finns inget värre än en "snygg" panel med alla ledningar nippade för kort för att göra något mer arbete.

Andra fel

Med detta sagt har arbetet några problem.

Rännan (det är ordet för det) arrangemanget är bra. Ser du jordledaren ?? Det är inte så lätt att se! Allmetallrännan och metallröret i / ut av det är jordledaren . Jag har en hel fabrik som är kopplad så.

Obruten huvudbrytare storlek . Observera hur det finns aluminiumtråd (inget problem där, aluminium är perfekt för mataren) som tycks vara 6 AWG. Tumregel, som har samma strömkapacitet som # 8 koppar. Det finns också koppartråd 1 storlek mindre i samma låda, det skulle vara # 8. Tack vare 310.15 (b) (7) kan de brytas mot 50A, så 40A-brytarna är obehindrat restriktiva. De huvudbrytare är vanliga grenbrytare, bara skruvade ner, så det är en $ 10 brytare.

Dåliga trådmarkeringar . Den killen looooves markerar ledningar med elektriskt tejp för att ändra sina färger. Förse mig inte fel Jag är också en fan. Men den röda märkningen täcker upp trådmarkeringarna så att vi inte kan se vilken tråd den är; Jag brukar bara märka ett par inches nära slutet och där det går in i panelen. Också, rött vs. svart spelar ingen roll i en tjänst (om du inte gör janky saker som matningskretsar från 2 paneler) så det är onödigt: de kan båda vara svarta. Men ommarkering av en tråd för neutral är olaglig i storlekarna # 6 eller mindre, så att spifftejpjobb som han gjorde för att markera neutralen är rätt ut och behöver bytas ut mot den faktiska vita ledningen.

Subpanel grunder . Var är jordledningen till lägenhetsunderpanelen? Dessa huvudpaneler har en jordanslutning via metallröret, men de framåtriktade anslutningarna till lägenheterna verkar vara 3-trådiga kabelar utan jord. Marken kan eftermonteras. Marken går inte till neutralstången, de måste hållas separerade vid denna tidpunkt.

    
svaret ges 18.01.2019 19:40