Ditt problem är inte alls vad du tycker är det
En GFI-behållare har "linje" och "laddning" -uttag - strömmen kommer in på "linjen" varm och neutral och matas via GFI: s interna "switch" (den är närmare en strömbrytare, bara inställd att åka på aktuell skillnad mellan hett och neutralt i stället för överström) både till utgångarna på framsidan och på "laddning" -terminalerna, vilket gör att du kan tända lysdioder, uttag, etal av "laddning" terminalerna på en enda GFI och ha dem alla skyddade på det sättet.
Vidare är din vän fel när han säger att två GFI: er i serie "avbryter varandra" - konfigurationen av två GFI: er i serie är legitim och kommer inte att orsaka fara eller skada dem ; Det är helt enkelt obestämt vilken man går på ett markfel nedströms den andra GFI. Tänk på det som ett spel med snabba drag, bara med att trippla GFIs - vem som helst "vinner" resor först och "skjuter kretsen död" så att säga. (Ett liknande problem uppstår med regelbundna brytare och kortslutning.)
Men det är ett problem här
Konfigurationen du beskriver är emellertid helt enkelt omöjlig utan att bryta mot andra delar av den elektriska koden - köks- / matsaluttagen måste vara på dedikerade smågränssnittskretsar och badrummet och tvättstugan Rummen måste också vara på egna kretsar, men köksbänken, badrumsuttag och tvättstugor (nya för 2014 förefaller det) måste alla vara skyddade för GFCI. Peka din fastighetschef och elektriker på avsnitt 210.8 och 210.11 (C) från 2014 NEC ...